Καλησπέρα σας.
Έχω ένα κλιματιστικό το οποίο το ανοίγω και δουλεύει 1-5 λεπτά και η εσωτερική μονάδα αλλά και η εξωτερική και μετά σταματάει και μου πετάει σφάλμα (αναμένο το πρώτο λαμπάκι τα υπόλοιπα flashing)
Φωνάζω έναν τεχνικό μου λέει είναι η πλακέτα, την παίρνει την πάει για επισκευεί μου λέει δεν έιχε τίποτα την βάζει επάνε πάλι το ίδιο.
Φωνάζω άλλον μου λέει ο συμπιεστής 400 ευρω η επισκευή, λέω δεν συμφέρει κάτσε να το πειράξω λίγο.
Κατεβάσω το service manual σαν σφάλμα μου δίνει αυτό rise of temperature above 100c of power module.
Βγάζω την πλακέτα μαζί με τους αισθητήρες, την δίνω σε έναν γνωστό μου ηλεκτρονικό για να ελεγξει τους αισθητήρες, μου λέει τα μέτρησε όλα, μια χαρά ήταν μόνο κάπου μια κόλληση είχε πάρει λίγο την έφτιαξε, έβαλε και καινούργια πάστα ανάμεσα στην ψύχτρα και την πλακέτα (βασικά μου είπε έβαλε κάτι καλύτερο σαν παστόχαρτο, δεν το κατάλαβα πολύ). Την κουμπώνω πάλι το ίδιο.
Μου δίνει ένα θερμόμετρο που μετράει από απόσταση, βλέπω απο την μπροστά μεριά της πλακέτας να ανεβάζει θερμοκρασία αμέσως περίπου 100 βαθμούς η ψύχτρα από την άλλη 40 βαθμούς. (έχω σχετικό βίντεο δεν ξέρω πως να το ανεβάσω)
4200442005
To θερμόμετρο μέτραγε ανάμεσα στις δύο βίδες. Τα καλώδια που βλέπεται δίπλα πάνε στο συμπιεστή.

Έχει κανένας καμία ιδέα τι μπορεί να φταίει??

Ευχαριστώ

FILMAN
01-07-16, 11:25
Ή το power module έχει πρόβλημα και υπερθερμαίνεται, ή ο συμπιεστής σου τραβάει πολύ ρεύμα είτε επειδή οι πιέσεις του ψυκτικού κυκλώματος ανεβαίνουν (π.χ. το μηχάνημα έχει πολύ φρέον ή δεν λειτουργεί σωστά ο εξωτερικός ανεμιστήρας) είτε ο ίδιος ο συμπιεστής έχει πρόβλημα. Επειδή όμως μάλλον γίνεται και επιτήρηση ρεύματος (και δεν κόβει από αυτό), κλίνω προς την περίπτωση να έχει πρόβλημα το module. Για να έχει η ίδια ψύκτρα θερμοκρασία 100οC στη μια άκρη και ταυτόχρονα 40οC στην άλλη, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκλυση θερμότητας που δεν έπρεπε να υπάρχει.