Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό General Electric] Ριχνει την ασφάλεια



adi32
26-01-16, 10:34
Καλημέρα σας

Εχω ενα κλιματιστικό General περιπου 10 χρονια
Το αναβω και μετα απο 1-2 λεπτα μολις παει να βγαλει ζεστο ριχνει την ασφαλεια
(Ειναι συνδεδεμενο στον πινακα)
Φτιάχνεται ή παει για πέταμα ?

Ευχαριστώ

sakis76
26-01-16, 11:04
Όλα φτιάχνονται φίλε adi

adi32
26-01-16, 12:08
Μακαρι γιατι δεν παιζει χρημα αυτη την περιοδο
Αν εχετε να προτεινετε καποιον τεχνικο οσο το δυνατον πιο οικονομικο πολυ ευχαρίστως
Περιοχη Ν Προαστια

adi32
27-01-16, 00:47
Τεχνικος μου ειπε να δοκιμασω να δω αν λειτουργει για κρυο και ειδα οτι η εξωτερικη μοναδα δε γυριζει καθολου
Ειπε οτι δεν πρεπει να ειναι θεμα πυκνωτη και οτι παει για πεταμα

brasidas12
28-02-16, 14:03
φανταζομαι εβαλες τους βαθμούς τερμα κατω οσο παει. αν εχει κρυο στο δωματιο φυσα με ένα πιστολακι μαλλιών στον αισθητήρα για να δωσει εντολη κ δες αν παρει η εξωτερικη. οσο για αυτό που σου ειπε ο τεχνικος δεν είναι απαραίτητο. σε κλιματιστικο φιλης δεν επερνε η εξωτερικη και ηταν θεμα πικνωτη; με κοστος 2,5 ευρω εγινε η δουλεια. την ασφαλεια στην ριχνει σε ότι ρυθμιση και να το βαλεις; κρυο,ζεστο,fan;

lefteris251
29-02-16, 18:10
Να φανταστω οτι ειναι συμβατικο και οχι inverter. Κλεινεις το ρευμα ανοιγεις τα πανω καπακι της εξωτερικης μοναδας θα δεις κατευθειαν τν πυκνωτη προσοχη μπορει να ειναι φορτισμενος και να πονεσει. Βγαλε τ καλωδια απο πανω και βραχυκυκλωσε τα ακρα τ πυκνωτη να ξεφορτισει καλου κακου. Μετα αφαιρεσαι το μετρα με καπασιτομετρο αν υπαρχει διαφορετικα παρε τ δειγμα παρε 1 ιδιο συνδεσε και δοκιμασε. Αν σ ριχνει ασφαλεια στην ζεστη θα σ ριχνει κ στο κρυο.