Επιστροφή στο Forum : Λεβητας αερίου Ariston g30/G31



info@kalarakis.com
14-12-15, 18:34
το πρωί δούλευε κανονικά
το βράδυ που χρειάστηκε να τον ανάψουμε δείχνει 6P1
οι φιάλες είναι οκ Τα μανόμετρα δείχνουν 2.5
από το ματάκι δεν φαίνεται η μπλε φλόγα όπως τις προηγούμενες φορές
Νερό έχει
ο αέρας δουλεύει (ακούγεται)

Έχετε κάποια συμβουλή εκτός από το να φωνάξω τεχνικό ?

vasilimertzani
15-12-15, 00:17
κανε ενα reset ,To προβλημα ειναι αυτο fault 6p1 Delay in air pressure switch closing
.Δυστηχως δεν ξερω περισσοτερες πληροφοριες.


http://www.manualslib.com/manual/828180/Ariston-Clas-24-Ff.html?page=35#manual

info@kalarakis.com
15-12-15, 12:43
Το έφτιαξα
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρηκα το service manual στα ρωσικά
Περιγράφει όλους τους κωδικούς
το 6P1 είναι το air pressure rele δίπλα στο "σαλίγκαρο" που βγάζει τα αέρια στη καμινάδα
το ρελε με το σαλίγκαρο έχει ένα λαστιχάκι με τρεις άκρες Μια για το ρελε μια στο σαλίγκαρο και μια ταπωμένη. Αυτό το λαστιχάκι έχει "κοκαλώσει" και ήταν τρύπιο. Μόλις το επισκεύασα ξεκίνησε κανονικά.
Τώρα είμαι στην αναζήτηση ανταλλακτικού. Δεν έχω επικοινωνίσει με την εταιρεία που το πήρα Αυτό θα το κάνω αργότερα