Γεια σας εχω ενα κλιματιστικο MITSUBISHI και την τελευταια εβδομαδα παρουσιαζει το εξης προβλημα.
Οταν το αναψω κανονικα χωρις να ενεργοποιησω το ON/OFF TIMER το TIMER ενεργοποιειται αυτοματα ουτε στο τηλεχειριστιριο βγαζει ενδειξη για timer. Αφοτου το θεσω σε λειτουργια σβηνει μετα απο μιση ωρα και αναβει το λαμπακι ON/OFF TIMER το αφησα κλειστο για να δω ποτε θα ενεργοπιηθει και δεν ενεργοποιηθηκε καθολου που κανονικα το ρυθμιζεις χρονο που θα σβησει και χρονο που θα αναψει. Καθε μιση ωρα απο την ενεργοποιηση του σβηνει. Μπορειτε να μου πειτε τι φταιει

κωστας μαστορας
16-06-15, 18:59
τελικα το εψαξα στο ιντερνετ δεν ειναι το timer ειναι κωδικος σφαλματος γιατι το λαμπακι αναβοσβηνει 5 φορες βρηκα οτι ειναι καμμενο η το εσωτερικο η το εξωτερικο θερμιστορ. Που μπορω να το βρω στη συσκευη και πως θα καταλαβω αν ειναι καμμενο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22-06-15, 05:05
φίλε μου η εξωτερική πλακέτα έχει πρόβλημα.