PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Hitachi] RAC-S10H2



petros1967
29-11-14, 13:18
Το πρόβλημα του κλιματιστικού ειναι το εξης.Το ανάβω στο παγωμένο πάει η εξωτερική μονάδα να ξεκινήσει και σβήνει μετά απο δέκα δευτερολεπτα.Το βάζω στο ζεστό ακούγετε ένας μικρός θόρυβος στην εξωτερική μονάδα για δέκα δευτερόλεπτα και σταματάει. Η εσωτερική μονάδα στο ζεστό δεν ξεκάνει καθόλου αλλά μου βγάζει κωδικό σφαλματος.Το Led αναβοσβήνει τέσσερις φορές παυση.Ξερει κάνεις τον κωδικό σφάλματος?:saad:Ευχαριστω.

Κυριακίδης
29-11-14, 13:31
Σαν να προσπαθεί και πολεμάει η εξωτερική μονάδα (μοτέρ) να πάρει μπροστά? Για πυκνωτή μπορεί να πάσχει

petros1967
29-11-14, 13:51
Σαν να προσπαθεί και πολεμάει η εξωτερική μονάδα (μοτέρ) να πάρει μπροστά? Για πυκνωτή μπορεί να πάσχει
Ναι αλλα στο παγωμενο ξεκινα κανονικα η εξωτερικη μοναδα εστω και αυτο το λιγο.Μεσα η εσωτερικη φαιρνει κανονικα παγωμενο

Κυριακίδης
29-11-14, 14:19
μας μπέρδεψες , στο αρχικό μήνυμα έγραψες

Το ανάβω στο παγωμένο πάει η εξωτερική μονάδα να ξεκινήσει και σβήνει μετά απο δέκα δευτερολεπτα.
Οπότε είτε στο κρύο το έχεις είτε στο ζεστό πάλι στα 10 δευτερόλεπτα θα σταματά (?)

Στο κρύο δουλεύει κανονικά (με μεγάλη διάρκεια?) πως θα δουλέψει στο κρύο αν π.χ. έχεις εκεί (στον χώρο ) ήδη κάτω από 15 βαθμούς. θερμοκρασία? αν φταίει ο πυκνωτής είτε στο κρύο το βάλεις είτε στο ζεστό εννοείται και πάλι θα έχεις πρόβλημα.
Αν υποθέσουμε ότι επειδή νωρίτερα το έβαλες στο κρύο και αμέσως μετά στο ζεστό? εκεί μπορεί να μην είναι βλάβη? (και ίσως θα έπρεπε να περιμένεις ένα διάστημα προτού το γυρίσεις στο ζεστό? ) ξαναδοκίμασε πολύ αργότερα .
http://www.hitachiaircon.com/argws/html/helpingyou/en/AlarmCodes.pdf (αν επιμένεις ότι έχει πρόβλημα δες το Fault 04 που σου λέει να δεις στην εξωτερική μονάδα τα Led σφάλματος για τυχόν επιβεβαίωση)

petros1967
29-11-14, 14:40
μας μπέρδεψες , στο αρχικό μήνυμα έγραψες

Οπότε είτε στο κρύο το έχεις είτε στο ζεστό πάλι στα 10 δευτερόλεπτα θα σταματά (?)

Στο κρύο δουλεύει κανονικά (με μεγάλη διάρκεια?) πως θα δουλέψει στο κρύο αν π.χ. έχεις εκεί (στον χώρο ) ήδη κάτω από 15 βαθμούς. θερμοκρασία? αν φταίει ο πυκνωτής είτε στο κρύο το βάλεις είτε στο ζεστό εννοείται και πάλι θα έχεις πρόβλημα.
Αν υποθέσουμε ότι επειδή νωρίτερα το έβαλες στο κρύο και αμέσως μετά στο ζεστό? εκεί μπορεί να μην είναι βλάβη? (και ίσως θα έπρεπε να περιμένεις ένα διάστημα προτού το γυρίσεις στο ζεστό? ) ξαναδοκίμασε πολύ αργότερα .
http://www.hitachiaircon.com/argws/html/helpingyou/en/AlarmCodes.pdf (αν επιμένεις ότι έχει πρόβλημα δες το Fault 04 που σου λέει να δεις στην εξωτερική μονάδα τα Led σφάλματος για τυχόν επιβεβαίωση)

Στο κρυο το ειχα δοκιμασει το καλοκαιρι και στο ζεστο τωρα το χειμωνα και ειχα αυτα που αναφαιρω στην περιγραφη

Κυριακίδης
29-11-14, 17:21
Λογικά αν ο παραπάνω πίνακας είναι ισχύων για όλα τα μοντέλα . τότε το 04 που είδες στα (flashing) της εσωτερικής μονάδας . Σε προτρέπει να πας να δεις και στην εξωτερική μονάδα παρομοίως για σφάλμα . Πάνω στην πλακέτα αν κατάλαβα καλά , σε ένα Led 301 και αναλόγως τι θα σου δείξει και εκεί εντοπίζεις κάποια πιθανή οδηγία.

petros1967
29-11-14, 18:16
Οκ τότε θα ρίξω μια ματιά στην εξωτερική τη μονάδα και θα ενημερώσω αν εχω κάποιο αποτελεσμα.Ευχαριστω πάντως για τις απαντήσεις.

petros1967
01-12-14, 14:38
Τελικά άνοιξα την εξωτερική μονάδα σήμερα και το led 301 αναβοσβήνει μια φορά.
Ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κοιτάξω

Κυριακίδης
01-12-14, 15:26
Άρα στο παραπάνω (πίνακα για την εξωτερική μονάδα ) αν έβγαλες 1 flashing (λέει ...Normal, unit powered up δηλαδή ... ότι η μονάδα τροφοδοτείται κανονικά )
Αλλά διάβασε και τα ψιλά γράμματα που αναφέρει πιο κάτω και για άλλα led όπου πρέπει να συγκριθούν. (και σε συνδιασμό με τον 3ο πίνακα στα δεξιά. Εκείνα θα σε οδηγήσουν στο οριστικό αποτέλεσμα. (υπόψη ότι ο πίνακας μπορεί να μην ισχύει για το δικό σου μοντέλο λέμε τώρα ) κανονικά θα έπρεπε να είχες το εγχειρίδιο του κατασκευαστή στο μοντέλο σου.

petros1967
01-12-14, 18:57
Αυτο που βλεπω ειναι οταn αναβει μια φορα το led 301
[overload1.The rotation speed is automatically cont-rolled to protect the compressor in the overload condition.]
Αυτο το γραφει σε ενα λαμαρινακι που εχει πανω απο τις πλακετες.Ξερουμε τι ειναι?
Τον πυκνωτη τον εβγαλα τον μετρησα και ειναι σωστος 45mf

Κυριακίδης
01-12-14, 22:02
Το έχεις ξαναδουλέψει στην θέρμανση? (εννοείται θα ξέρεις ότι δεν ξεκινάνε αμέσως , κάνουν μια προθέρμανση και προχωράνε αργότερα) περίμενες καθόλου?
Τέλος πάντων πάμε παρακάτω .. τα άλλα Led στην εξωτερική μονάδα LD 302 έως 304 (όπως αναφέρει ο παραπάνω πίνακας) είδες καμιά ένδειξη και σε κείνα?

petros1967
02-12-14, 09:37
Ναι το εχω ξαναδουλεψει ολο το σπιτι με Hitachi ειναι.Το εχω αφησει πανω απο εικοσι λεπτα ποτε δεν εκανε τοσο.Τα αλλα Led οχι δεν αναβουνε μονο το 301.
Στη πλακετα που κανει τη διαγνωση ειχει δυο γεφυρες που λογικα εχει τα + 320v και ενα ολοκληρωμενο που δινει στα τρια καλωδια του συμπιεστη λογικα αμα ειχε καει το ολοκληρωμενο δεν θα εκαιγε ασφαλεια?

http://i62.tinypic.com/rsv6af.jpg

http://i60.tinypic.com/2i6lwr6.jpg

giannos
03-12-14, 11:10
Δεν ειναι απαραιτητο να καψει την ασφαλεια αν ειχε θεμα το ολοκληρωμενο.Αν εχεις παλμογραφο μετρησε τον ειδαλλως το παιζεις και αλλαζεις το ολοκληρωμενο εχωντας στο νου ομως οτι κανενα αλλο υλικο πχ.πυκνωτες αντιστασεις κ.α δεν εχουν θεμα...!!!!Ελεγξε και τα varistor μηπως εχει σκασει και δεν το εχεις δει..!!!

petros1967
03-12-14, 11:55
Δεν ειναι απαραιτητο να καψει την ασφαλεια αν ειχε θεμα το ολοκληρωμενο.Αν εχεις παλμογραφο μετρησε τον ειδαλλως το παιζεις και αλλαζεις το ολοκληρωμενο εχωντας στο νου ομως οτι κανενα αλλο υλικο πχ.πυκνωτες αντιστασεις κ.α δεν εχουν θεμα...!!!!Ελεγξε και τα varistor μηπως εχει σκασει και δεν το εχεις δει..!!!

Tα varistor φαινονται ενταξει τροφοδοτικο ενταξει στην εξοδο που δινει στα τρια καλωδια στον συμπιεστη δεν παιρνω τιποτα οταν παταω το service button.Σκετο το ολοκληρωμενο ξερεις αν υπαρχει γιατι βρισκω ολη τη πλακετα και εχει 200 ευρω.

UV.
03-12-14, 20:17
Στην περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι απλή η βλάβη
έλεγξε τον εσωτερικό σένσορα αν κάνει καλή επαφή το φισάκι του

http://www.howtofixit.gr/forum/attachment.php?attachmentid=38779&stc=1

petros1967
29-01-15, 19:52
Τελικά ήταν η κεντρική πλακέτα.Τη παρήγγειλα με κόστος 197 ευρω.