Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ JURO PRO 12Κ



Fordakias
15-11-14, 00:30
Καλησπερα και απο μενα. Εχω ενα κλιματιστικο Juro Pro 12.ooo btu το οποιο στην θερμανση αργει χαρακτηριστικα να ξεκινησει εως και 15 λεπτα. Γνωριζω οτι υπαρχει καποια χαρακτηριστικη καθυστερηση στην θερμανση αλλα αυτο το εχει παρακανει νομιζω. Γνωριζει κανεις ή εχει να προτεινει κατι ? Ευχαριστω!

brasidas12
15-11-14, 01:57
αφου ξεκινησει ζεστενει κανονικα;

Fordakias
15-11-14, 17:08
Ναι αφου ξεκινησει βγαζει κανονικα ζεστο αερα.... οχι ομως τοσο ζεστο οσο πιστευω οτι θα επρεπε...

brasidas12
15-11-14, 22:17
Πρέπει για αρχή να έρθει τεχνικός να τσεκάρει με μανόμετρα την πίεση του ψυκτικού για να δει αν είναι θέμα φρεον

Fordakias
16-11-14, 17:31
Δεν διαφωνω φιλε μου σωστη η παρατηρηση σου απλα ομως προκειται για μηχανημα 10 ημερων.

DIATHERM
16-11-14, 18:02
Δεν εχει σημασια αυτο που λες φιλε κωνσταντινε, εαν υπαρχει διαρροη στο κυκλωμα απο την στιγμη που εγινε η εγκατασταση, θα χανει κ απο το πρωτο τεταρτο...
κενο εγινε στο μηχανιμα?

Fordakias
16-11-14, 18:29
Εχεις δικιο. Δεν γνωριζω αν εγινε κενο διοτι δεν ημουν παρων στην εγκατασταση.

UV.
16-11-14, 19:10
Κώστα πολύ σωστά στα είπαν τα παιδιά
αν χάσει το "φρέον" τότε ο συμπιεστής δεν έχει τι να συμπιέσει και άρα να ανεβάσει την θερμοκρασία του στοιχείου για φυσίξει στην συνέχεια ζεστό αέρα
ένας σένσορας πάνω στο εσωτερκό στοιχείο αποτρέπει να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας αν η θερμοκρασία στο στοιχείο δεν έχει φτάσει στο κατόφλι μιας ελλάχιστης

αλλά αφού είναι 10 ημερών τι ανησυχείς;
θα φτιαχτεί!; στα πλαίσια της εγγύησης (αν και δύσκολο και περιπετειώδες τεχνικά αν το έχασε όλο)
κενό ίσως δεν έγινε γιατί θα έδειχνε την διαρροή
(το δωρεάν η εγκατάσταση) που διαφημίζουν τα supermarket είναι η αιτία για όλα αυτά :---)[-X :help: :cursing:

Fordakias
18-11-14, 16:40
Καλησπέρα παιδιά. Συγχωρέστε με που αργησα να ανταποκριθώ στο ενδιαφέρον σας και πραγματικα σας ευχαριστω για την βοηθεια. Λοιπον τελικα ηταν απο θέμα εγκαταστασης. Τσακισμα του 1/4. Η διαγνωση εγινε τωρα περιμενουμε την λυση. Ευχαριστω και παλι!

θανασης 7
18-11-14, 21:53
Καλησπέρα παιδιά. Συγχωρέστε με που αργησα να ανταποκριθώ στο ενδιαφέρον σας και πραγματικα σας ευχαριστω για την βοηθεια. Λοιπον τελικα ηταν απο θέμα εγκαταστασης. Τσακισμα του 1/4. Η διαγνωση εγινε τωρα περιμενουμε την λυση. Ευχαριστω και παλι!


Εαν καταφερε να κανει στακισμα στην 1/4 θα ειναι μεγαλος "καλλιτεχνης" ΜΑΚΡΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΠΕΣ ΤΟΥ.

DIATHERM
19-11-14, 14:57
χαχαχαχαχαχαχ.... ρε γαμωτο περιπτωσαρα... τι να κανεις συμβαινουν....:lool:

ioannislab
19-11-14, 18:18
Μπορει καποιος να μου δειξει ποια ειναι η 1/4(υποθετω οτι ειναι σωληνα) και γιατι ειναι δυσκολο να τσακισει?σας ρωταω μιας και ειμαι ασχετος με τον συγκεκριμενα τομεα.

UV.
19-11-14, 19:26
Γιάννη η σωλήνα 1/4 είναι δύσκολο να τσακίσει συγκριτικά με την άλλη την 3/8 και 1/2 όχι ότι δεν τσακίζει
ειδικά με τις πιο πάνω 5/8 και 3/4 καμπύλωση με μικρή ακτίνα και χωρίς εργαλείο έχεις σίγουρο τσάκισμα

όταν αυτός ο τεχνικός που θα το φτιάξει πρέπει να πάει σε τρεις ή και παραπάνω εγκαταστάσεις γιατί το σουπερμάκετ το πούλησε ίσως και με δωρεάν την εγκατάσταση δίνοντας στον ψυκτικό "χαρτζιλίκι" είναι φυσικό και αναμενόμενο να συμβούν αυτά και χειρότερα
και στην καλύτερη περίπτωση θα δουλέψει καλά για κανα χρόνο
και αν δεν κάνεις τις συντηρήσεις που προτείνει και ζητήσεις υποστήρηξη εκτός εγγύησης σε σκίζει

Fordakias
20-11-14, 21:17
Ετσι και χειροτερα φθηνες εγκαταστασεις σημαινει 50-50 αν το μηχανημα δουλεψει σωστα.....

brasidas12
22-11-14, 19:04
Απλα ειναι αυτό που είπε ο φιλος UV. Η δωρεαν εγκατάσταση σημαίνει κατα 99% τσαπατσουλικη δουλειά, πρόχειρη κ γρήγορη για να πανε στο επόμενο.