Επιστροφή στο Forum : θορυβος κινητηρα



thomaslar
13-03-14, 11:26
Καλημερα,

Ενας τριφασικος κινητηρας βραχυκυκλωμενου κλωβου σε ποια απο τις δυο συνδεσμολογιες(Υ-Δ) του παρουσιαζει μεγαλυτερο θορυβο??

Εγω εχω καταληξει οτι παρουσιαζει στο Δ,λογω μεγαλυτερων στροφων λειτουργιας.
Σωστο ειναι ή υπαρχει και κατι αλλο?

nikosp
13-03-14, 14:26
Θεωρητικά ναι
Εάν ο θόρυβος είναι όμως υπερβολικός μάλλον θα έχεις μηχανικό πρόβλημα
Μήπως ακούγεται θόρυβος ρουλεμάν ?

FILMAN
13-03-14, 14:46
Και σε Υ και σε Δ γυρνάει με τις ίδιες στροφές. Σε Δ όμως έχεις μεγαλύτερα ρεύματα στα τυλίγματα, και μπορεί να μουγκρίζει περισσότερο.

vasilimertzani
13-03-14, 15:27
μηπως δεν δινεις καταλληλη ταση? τι γραφει το ταμπελακι?

thomaslar
13-03-14, 17:37
Ευχαριστω Filman.
Εργασια ειναι μου δινεται ο κινητηρας και μερικα στοιχεια του(Kw,cosφ,n) και πρεπει να υπολογισω διατομη,διακοπτη,ασφαλεια,θερμικο για 75 και 1000 μετρα.
Ειχε και αυτην την ερωτηση και αυτη ειχε μηνει.
Ευχαριστω για την απαντηση.