Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Hitachi] Hitachi RAC-40CNH1 inverter



petros1967
24-01-14, 11:39
Hitachi RAC-40CNH1 inverter
Το συγκεκριμένο κλιματιστικό δούλευε μέχρι που μου έριξε το ρελε του πίνακα και δεν ξανά ξεκίνησε.
Η εσωτερική μονάδα ανοίγει κανονικά και μένει στην αναμονή και στο κρύο και στο ζεστό.
Έβγαλα την πλακέτα από την εξωτερική μονάδα έχει τρεις ασφάλειες γερές.
Της έδωσα 220 και πήρα μετρήσεις από διάφορα φις που έγραφαν της τάσεις που πρέπει να βγάζουν και ήταν σωστές.
Η εσωτερική μονάδα δουλεύει μόνο στον ανεμιστήρα.
Έχει κάποιος γνώσει πάνω στο συγκεκριμένο κλιματιστικό τι μπορεί να συμβαίνει?:cursing:

θανασης 7
30-01-14, 01:15
πετρο εαν μπορεις στο hitachi στην εξωτερικη μοναδα βγαζοντας το πανω καπακι απο πανω θα δεις μια λαμαρινα που εχει πανω την αυτοδιαγνωση
και ακριβως απο κατω ειναι η εξωτερικη πλακετα που μπορεις να δεις εχει καπoια led γραψε πιο αναβοσβηνει και ποσες φορες

petros1967
31-01-14, 13:01
Ναι τα εχω δει τα led εχω γυρισει το διακοπτη στο service δεν αναβει κανενα led.
Το μονο που ακουω ειναι ενα ρελλε που οπλιζει οταν δινω 220 στη πλλακετα.

vasilimertzani
02-02-14, 13:32
αν πεφτει με το που ανοιγεις το κλιματιστικο μηπως ειναι ο ανεμιστηρας στην εξω μοναδα.Γενικα επειδη πεφτει ρελε κοιτα για επιμερους εξαρτηματα και οχι πλακετες.Ανοιξε τις μοναδες και ξυλωνε καλωδια μεχρι να βρεις το σωστο.

petros1967
03-02-14, 09:08
αν πεφτει με το που ανοιγεις το κλιματιστικο μηπως ειναι ο ανεμιστηρας στην εξω μοναδα.Γενικα επειδη πεφτει ρελε κοιτα για επιμερους εξαρτηματα και οχι πλακετες.Ανοιξε τις μοναδες και ξυλωνε καλωδια μεχρι να βρεις το σωστο.

Δεν διάβασες σωστά αυτά που έγραψα παραπάνω.Όταν έγινε η ζημία έριξε ρελλε.Μετά από αυτό δεν ξεκίνησε ξανά η έξω μονάδα η μέσα δουλεύει μόνο στον ανεμιστήρα.Δεν ξανά έριξε ρελλε από τότε.Πατώ το τηλεχειριστήριο στο ζεστό τώρα που είναι χειμώνας και απλά μένει στην αναμονή για να ξεκινήσει η έξω μονάδα.Στην εσωτερική αναβοσβήνει το κίτρινο led.

petros1967
29-01-15, 18:47
Για την ιστορία το κλιματιστικό επισκευάστηκε άλλαξα το ολοκληρωμένο M68351-02 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6462536328.html?orderId=65523625704042) και όλα οκ το κλιματιστικό δουλεύει σαν καινούργιο πάλι.

vasilimertzani
29-01-15, 18:57
Για την ιστορία το κλιματιστικό επισκευάστηκε άλλαξα το ολοκληρωμένο M68351-02 (http://www.aliexpress.com/snapshot/6462536328.html?orderId=65523625704042) και όλα οκ το κλιματιστικό δουλεύει σαν καινούργιο πάλι.
ωραιος!!!!! και για την απαντηση και για την επισκευη.Εσυ την επισκευασες?

petros1967
29-01-15, 18:58
Ναι εγω εκανα την επισκευη