PDA

Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Άλλο] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)



boyxba
06-12-13, 17:51
καλησπέρα εχω ενα κλιματιστικο airwell 12000/13000 btu ψυξη θερμανση . Στο κρύο δουλευει κανονικά με 55 psi στην χαμηλή ( R22) . Oταν το γυρναω στο ζεστό ακουω που οπλιζει η τετραωδη βανα αλλα ανεβαζει πιεση απο 320 μεχρι 400 χωρις ομως να ζεσταινει την σωλήνα επιστροφης. ελαχιστα . Μολις φτασει στα 400 μετα απο λιγο σταματαει ο συμπιεστής μαλλον λογω του θερμικου του . Υπάρχει περίπτωση να φταιει κατι αλλο εκτος της τετραωδης βαλβιδας ?
Αξιζει τον κοπο να ασχοληθω? 50 ευρω εχει η βαλβιδα . 30 εχει το r22 to. συν τα εργατικα....ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

stefos1
06-12-13, 23:39
Από που θα βρεις r22 ποιος σου είπε ότι έχει

chrisrigas
06-12-13, 23:55
μαλλον εχει προβλημα ο συμπιεστης
22 μπορεις να βρεις ευκολα αλλα ειναι λιγο τσιμπιμενη η τιμη του

petroglis
07-12-13, 09:10
καλημερα !ο ανεμιστηρας εξω ξεκιναει ? την πιεση την καρφωνει κατευθειαν στα 400?

lord9999
07-12-13, 15:42
Δες αν σε δουλεύουν και ο μέσα και ο έξω ανεμιστήρας την ώρα που έχεις 350-400 πίεση αν ξεκινάν κανονικά δες λίγο τον αισθητήρα που ακουμπάει πάνω στο στοιχειό αυτό που έχει στην άκρη του τον χαλκό ξεκούμπωσε και ξανακουμπωσε τη φύσα και καθάρισε λίγο τον αισθητήρα.