Γεια σας .
Έχω στο γραφείο το A/C αυτό 4 χρόνια (βλέπε φωτογραφία) κι όταν το βάζω στο κρύο (εδω κι ενα χρόνο) βγάζει έναν δροσερό αέρα αλλά δεν έχει τη δύναμη να ψυχράνει το δωμάτιο που είναι 9m2.
Είχε έρθει ένας ψυκτικός (?) αρχές καλοκαιριού, καθάρισε με υγρό την εξωτερική και εσωτερική μονάδα , μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ; :help:

konman
07-09-12, 03:04
μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ; :help:


Εχω μια ιδεα οτι ο τεχνικος που το ειδε ειναι ανιδεος.
Η ο συμπιεστης ειναι η θελει φρεον.

jimison
08-09-12, 18:09
Δηλαδή φωνάζω άλλον τεχνικό? :head:

Αν είναι ο συμπιεστής πόσο είναι το κόστος αλλαγής περίπου ?

vasilimertzani
08-09-12, 20:29
34876
Γεια σας .
Έχω στο γραφείο το A/C αυτό 4 χρόνια (βλέπε φωτογραφία) κι όταν το βάζω στο κρύο (εδω κι ενα χρόνο) βγάζει έναν δροσερό αέρα αλλά δεν έχει τη δύναμη να ψυχράνει το δωμάτιο που είναι 9m2.
Είχε έρθει ένας ψυκτικός (?) αρχές καλοκαιριού, καθάρισε με υγρό την εξωτερική και εσωτερική μονάδα , μέτρησε θερμοκρασία πάνω στην εσωτερική μονάδα,(νομιζω 18c|) μέτρησε και με ένα όργανο τη πίεση του φρέον και μου είπε ότι όντως δεν έχει δύναμη, το φρέον είναι ένταξη αλλά δε μπορεί να κάνει κάτι άλλο !!!
Καμιά ιδέα ; τι μπορεί να φταίει που δεν έχει απόδοση ; :help:.

Ψυκτικος δεν ειμαι οποτε μπορει να τα λεω και λαθος.
Απο οσο ξερω 18 βαθμοι ειναι τιποτα.Τουλαχιστον πρεπει να εχει κατω απο 10.Σε δικο μου 18αρι μετρησα 7 βαθμους(καλοκαιρι)
Επισης ειτε λειπει φρεον ειτε εχει πεσει ο κομπρεσορας η πιεση στο ρολοι που εβαλε θα εδειχνε λαθος.
Εκτος και αν το κοιταγε αναποδα :)

jimison
09-09-12, 15:13
τώρα μάλλον μπερδεύτηκα περισσότερο....34898

aris285
10-09-12, 13:35
Οι συμπιεστες ειναι τα πιο σκληρα μηχανηματα μετα τις γυναικες δισκολα χαλανε. αν ειχε προβλημα θα εκανε θόρυβο η θα εκοβε το θερμικο του. μαλον κατι δεν εκανε καλα ο μαστορας.

jimison
11-09-12, 02:17
νομιζω συμπληρωσε λιγο φρεον... μηπως δεν ηταν το ιδιο R407C ?
Μου φανηκε οτι ειχε μια μπουκαλα για ολα τα a/c!!!

jimison
14-09-12, 02:17
νομιζω συμπληρωσε λιγο φρεον... μηπως δεν ηταν το ιδιο R407C ?
Μου φανηκε οτι ειχε μια μπουκαλα για ολα τα a/c!!! :hammer:

vasilimertzani
14-09-12, 18:34
πρεπει να φωναξεις εναν ψυκτικο που να ξερει.
που να σου πει οτι λειπει φρεον ή κομπρεσερ καμενο ή ξερω και εγω τι αλλο.
φανταζομαι οτι καταλαβαινεις και εσυ οτι ενας τεχνικος που ερχεται και δεν βρισκει την βλαβη, δεν περνει 2 μετρησεις να δει θερμοκρασιες-πιεσεις δεν μπορει να τα λεει και σωστα.