Επιστροφή στο Forum : [Κλιματιστικό Sharp] Δεν σταματάει - φταίει ο θερμοστάτης?



stafidas
22-06-12, 13:52
Καλημέρα.
Έχω ένα sharp κλιματιστικό και ενω δουλεύει κανονικά (στην ψύξη) το πρόβλημα είναι ότι δεν σταματάει όταν "πιάσει" την θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί. Φαντάζομαι για θερμοστάτη... αλλά δεν ξέρω ούτε που είναι ούτε πως να τον ελέγξω. Καμια ιδέα?

Κυριακίδης
23-06-12, 16:15
Μπορεί και να σου φαίνεται ότι δεν σταματάει επειδή βλέπεις τον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας να φυσάει συνέχεια , αλλά ο συμπιεστής να έχει σταματήσει στην εξωτερική μονάδα , δηλαδή δουλεύει πάλι ο ανεμιστήρας συνεχώς γιατί έτσι πρέπει , αλλά απλά δεν βγάζει ψύξη εκείνην την ώρα . Μερικές φορές ίσως δεν είναι απαραίτητο να σταματήσει ακριβώς στην θερμοκρασία που επέλεξες αλλά λίγο παραπάνω .

stafidas
23-06-12, 16:39
Ρε συ Πέτρο μιλάμε για κρύο!!! Το ρυθμίζω στους 27 βαθμούς και αυτό ψύχει ασταμάτητα... μέχρι που κάποια στιγμή τουρτουρίζω από το κρύο (μπορεί να είναι και 15 βαθμοί) και το κλείνω από το ON/OFF.

Κυριακίδης
23-06-12, 17:48
Εντάξει τότε έχεις πρόβλημα , στο δικό μου π.χ. μια φορά που το άνοιξα (Buderus) μάρκα έτσι για πλάκα εκτός να το καθαρίσω στα φίλτρα ήθελα να κάνω και γενικό ξεσκόνισμα .
Στην θέση σου για αρχή θα άνοιγα τα καπάκια να φτάσω στην πλακέτα . εκεί θα δεις 2 αισθητήρες με μόνωση περίβλημα . Ο ένας είναι πιασμένος πάνω και εμπρός στα στοιχεία τα αλουμινένια και ο άλλος στους χαλκοσωλήνες δίπλα . αυτοί οι αισθητήρες οδηγούνται στην πλακέτα και ενώνονται με κλιπς . αυτά βρες και αντικατέστησε τα