PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα με κλιματιστικό 7000BTU



katestramenos
12-07-11, 03:25
Έχω ένα κλιματιστικό στο δωμάτιό μου μάρκας Daewoo 7000BTU. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι μετά από 1-2 ώρες λειτουργίας εκτός από έξω, στάζει νερά και από μέσα. Πήρα μια ατσαλίνα να καθαρίσω την εξαγωγή γενικά, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο...Οποιαδήποτε βοήθεια θα ήτανε χρήσιμη....

Ευχαριστώ.

info@kalarakis.com
12-07-11, 09:59
Η σωλήνα εξαγωγής θ'ελει μεγαλύτερη κλήση

aris285
12-07-11, 11:30
Αν τοποθετηθηκε προσφατα μαλον εχει κανει μ@λ@κια ο μαστορας αλιως κοιτα να την ξεβουλωσεις.

klik
12-07-11, 12:09
Αν η άκρη της σωλήνας αποχέτευσης είναι ελεύθερη, μπορεί να βρες ακόμα και σφηκοφωλιά μέσα (σε βάθος μέχρι 20 εκατοστά).
Αφού την καθαρίσεις μπορείς να βάλεις ένα κομμάτι από σίτα για κουνούπια.
Φυσικά μπορεί να έχει κάνει χαζομάρα ο μάστορας (στην ένωση με το δοχείο συγκέντρωσης υγρασίας, στην κλίση κλπ)

katestramenos
12-07-11, 15:20
Κάτι τέτοιο σκέφτηκα κ εγώ, γι'αυτό προσπάθησα να την καθαρίσω με μια ατσαλίνα, αλλά τίποτα. Το κλιματιστικό το έχουμε σχεδόν 10 χρόνια. Φέτος παρουσιάστηκε κάτι τέτοιο.
Πάντως είχε έρθει μια εταιρεία για συντήρηση (καθάρισμα φίλτρων, ψέκασαν κάτι στο στοιχείο και έλεγχο για freon)...Λέτε να έγινε τίποτα εκεί???

Nikos Anagnostou
12-07-11, 16:18
Κοίταξε εάν είναι κουμπομενο καλλα το μηχάνημα στην βάση του και δεν γέρνει προς τα εμπρός πρώτο δεύτερο έχεις βάλει απ΄εξω για τα νερά δοχείο γιατί κάνει συμφωνισμο και τα γυρίζει μέσα τα νερά και τρίτο από ποιο σημείο στα βγάζει τα νερά δεν γράφεις;

katestramenos
13-07-11, 14:49
Είναι κουμπωμένο κανονικά στην βάση του το μηχάνημα...Κουβά δεν έχω καθόλου...Τα νερά από μέσα τρέχουν, όπως κοιτάς το κλιματιστικό, από κάτω αριστερά. Να σημειώσω ότι αυτό γίνεται μετά από 1-2 ώρες λειτουργίας και ενώ τρέχουν συγχρόνως και νερά από την εξαγωγή κανονικά.

picdev
13-07-11, 15:22
μήπως όταν το καθάρισαν έσπασαν ένωση της στραγγίχτρας με το σωλήνα?
άνοιξε το καπάκι και ρίξε εσύ νερο στο αυλάκι να δεις απο που στάζει

antonis_p
13-07-11, 15:43
το παρουσίαζε από την αρχή που τοποθετήθηκε;

Υπάρχει μία "λεκάνη" στην οποία μαζεύεται το νερό και βρίσκεται κατά πλάτος της εσωτερικης μονάδας,
αυτή πρέπει να έχει ικανοποιητική κλίση προς την μεριά στην οποία βρίσκεται το σωληνάκι της αποχέτευσης.

Βέβαια εφόσον το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά απο 1-2 ώρες
και ενώ για αυτό το διάστημα τρέχει ικανοποιητικά προς τα έξω,
προφανώς είναι θέμα βρωμιάς.

θα έλεγα να βγάλεις το καπάκι
και ενώ δεν βουλευει να δεις αν υπάρχει ικανοποιητική ροή προς τα έξω
(στην περίπτωση που φαίνεται αυτό)

Αν φυσήξεις τη σωλήνα από έξω προς τα μέσα,
νοιώθεις εύκολη τη ροή του αέρα;

katestramenos
17-07-11, 19:56
Τελικά αφού άνοιξα το καπάκι, παρατήρησα ότι εκεί στο σωληνάκι της αποχέτευσης ήταν το πρόβλημα. Μαζευόταν βρωμιά και βούλωνε την είσοδο από το σωληνάκι. Μετά από καθαρισμό της εισόδου και όλης της λεκάνης το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δουλεύει μια χαρά.