Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
  1. #11

    Μέλος
    Όνομα
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.google.com/search?sca_es...w=1366&bih=619
    Ψάξε σε εικόνες google τον συγκεκριμένο διακόπτη , αν δεν μπορείς να βάλεις δική σου φωτό . Και ενημέρωσε πόσα καλώδια υπάρχουν στον διακόπτη πόρτας .

    Εδώ θα έπρεπε να σε προβληματίσει το "χοντρό " & "ψιλό " καλώδιο .

    Πιστεύω θεώρησες ότι αν ενώσεις τα 2 καλώδια θα ήταν όπως π.χ. σε έναν διακόπτη φωτισμού (που κόβει την φάση ) , και αν τα ενώσεις "ανάβει η λάμπα " κτλ κτλ
    Δεν είναι έτσι , συνήθως σε κλασικές περιπτώσεις στον διακόπτη πηγαίνουν 3 καλώδια (αν και υπάρχουν εξαιρέσεις με περισσότερα καλώδια )
    Συνήθως τα 2 χοντρά είναι η φάση ( όπως το παράδειγμα με διακόπτη )
    Αλλά το λεπτότερο πηγαίνει και αυτό στον διακόπτη πόρτας για άλλον λόγο (και πιθανά είναι ουδέτερος ) και πηγαίνει για να τροφοδοτήσει το ptc θερμοσταλτικό στοιχείο για να μπλοκάρει την πόρτα (κλειδώσει την πόρτα μετά από ελάχιστο χρόνο ) . Και επειδή το ptc στοιχείο για να λειτουργήσει δεν απαιτεί χοντρό καλώδιο , και πιθανά είναι ουδέτερος .
    Όταν κλειδώσει η πόρτα , τότε τα 2 χοντρά καλώδια (ενώνονται και λειτουργεί όπως ο διακόπτης φωτισμού που κόβει μόνο φάση )

    Όπως καταλαβαίνεις ( στα τυφλά και άγνωστου ταυτότητας χρώματα καλώδια ) , και μόνο που δεν απόρησες για την πιθανή σχέση ενός χοντρού και ενός λεπτού καλώδιου και προσπάθησες να τα ενώσεις ( φάση + ουδέτερος ) θα έπρεπε να σε προβληματίσει .

    Εαν έκανες προηγούμενη τέτοια ενέργεια και είχες πτώση π.χ. ασφάλειας , αυτά πρέπει να τα αναφέρεις .

    Καθώς και περισσότερη ανάλυση για την παρακάτω δήλωση
    δηλαδή αν είχες το ίδιο πρόβλημα πριν την επισκευή του άγκιστρου κτλ κτλ

    Μην κάνεις καμία τυχαία ενέργεια σύνδεσης στα καλώδια μέχρι να πάρεις έγκυρες απαντήσεις από άλλους .
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ,

    Στο διακοπτη πανε δυο καλωδια μαυρα , ενα χοντρο και ενα λεπτο. οταν τα βραχυκυκλωσα δεν έπεσε καμια ασφάλεια. Ο προβληματικος διακόπτης δενεχει δημιουργησει προβληματα στο παρελθον.

  2. #12

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.324

    Προεπιλογή

    Από τα κουμπιά του πίνακα υπάρχουν κάποια που αναβοσβήνουν? και αν ναι ποια είναι αυτά

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Μηνύματα
    103

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τα κουμπιά του πίνακα υπάρχουν κάποια που αναβοσβήνουν? και αν ναι ποια είναι αυτά
    Μονο το on off αναβει , ολα τα άλλα ειναι νεκρα, γιαυτο υποψιαζομαι το διακοπτη

  4. #14

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.324

    Προεπιλογή

    Για να επιβεβαιώσεις την υποψία για διακόπτη , τοποθέτησε τα καλώδια στην θέση τους , βρες τις άκρες από τα ίδια καλώδια και κάνε μέτρηση εκεί εκτός ρεύματος για συνέχεια με πολύμετρο κλείνοντας την πόρτα

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια Θέματα

  1. [AEG] Πλυντηριο πιάτων ζανουσι δε ξεκιναει
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-23, 00:03
  2. [Korting] KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από SPIROS1951 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-22, 20:08
  3. [Korting] KORTING ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ
    από SPIROS1951 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-22, 15:17
  4. [Άλλη] Πλυντηριο ρουχων MORRIS MDW-91333.Δεν ξεκιναει.
    από chriss1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-21, 11:38
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-15, 08:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας