Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 2 από 2

Θέμα: SRC/SRK 71ZE-S1

  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κούκος
    Εγγραφή
    Mar 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    3

    Προεπιλογή SRC/SRK 71ZE-S1

    καλημέρα στην παρέα
    Το κλιματιστικό που αναφέρω (src/srk71ze-s1) αναβόσβηνει το timer 7 φορές και δεν ξεκινάει τπτ στην εξωτερική μονάδα.Μετά απο ένα έλεγχο που έκανα στην εξωτερική μονάδα βρήκα καμμένη μια ασφάλεια 2Α στην κάρτα (RPC565A860A-1) όπου και άλλαξα.Μετά την αλλαγή της ασφάλειας παρατήρησα στην εντολή on κλιματιστικού , ξεκινάει ο εξωτερικός ανεμιστήρας δουλεύει για 30 sec περίπου (ανεβάζει στροφές ..) και σταματάει ,ο συμπιεστής δεν εκκινεί, και μετά απο λίγο εμφανίζει το σφάλμα που εμφάνιζε (7 φορές το timer - πρόβλημα στον ανεμιστήρα).Όσες φορές και άν επαναλάβω το ξεκίνημα παρουσιάζει το ίδιο ,εκκινεί πλέον ο ανεμιστήρας δουλεύει για λίγο και stop , να σημειώσω πως η εσωτερική μονάδα δείχνει να μην έχει κάποιο πρόβλημα.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2016
    Περιοχή
    PERISTERI ATTIKIS
    Μηνύματα
    1.738

    Προεπιλογή

    Με βάση τ΄ Instruction Manual ( https://manualzz.com/download/1959327 ), σελ. 49,
    τ΄ αναβοσβήσιμο της λυχνίας timmer 7 φορές, όπως κι εσύ αναφέρεις, δείχνει πρόβλημα
    στον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας ή στον connector ή στα καλώδια συνδεσμολογίας του.
    Οπότε ελέγχεις αυτά και τον ανεμιστήρα αφού τον αποσυνδέσεις και τον τροφοδοτήσεις μ΄
    εξωτερική τροφ/σία ταυτόσημη μ΄ αυτή που αναγράφει στο ταμπελάκι στο σώμα του.
    Προσοχή όλες οι εργασίες θα γίνονται αφού έχεις αποσυνδέσει το κλιματιστικό από τη τάση
    τροφοδοσίας των 220V A.C.
    Επίσης έλεγξε με καπασιτόμετρο ή αν δεν διαθέτεις, αντικατέστησε τον πυκνωτή που φαίνεται στο
    Block Diagram της σελ. 8 στην εξωτερική μονάδα, (συνδέεται στ΄ άκρα DC-P, DC-N της PWB1 / Main,
    και στ΄ άκρα P_1, N_1 της PWB2 / Power), γιατί είναι πιθανόν να ΄χει χάσει χωρητικότητα.
    Φιλικά.
    Δημήτρης Καρούσης