    Question απώλεια φρέον με χιόνι σε μια γραμμή του στοιχείου

    Καλησπέρα στο forum!

    Κλιματιστικό από τα πρώην Carrefour έχασε τα υγρά για 4η φορά, κατόπιν 4 αντιστοίχων επισκέψεων από ψυκτικούς οι οποίοι έβαζαν φρέον και προσπαθούσαν να εντοπίσουν την διαρροή είτε σε σαπουνάδα είτε με ανιχνευτή φρέον.

    Σήμερα λοιπόν καθότι το μηχάνημα σταμάτησε να βγάζει ζεστό αέρα παρατηρούσα την εξωτερική μονάδα εν λειτουργία, και παρατήρησα χιόνι κατά μήκος μιας σειράς του στοιχείου στην πίσω όψη της μονάδας. Σας αποστέλλω και φώτος.
    IMG_20171118_135011.jpgIMG_20171118_134948.jpgIMG_20171118_134957.jpg
    Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να καταλάβω για ποιον υπάρχει χιόνι εκεί ακριβώς;; δείχνει την ανυπαρξία φρέον η το σημείο της διαρροής;

    Ευχαριστώ καλό Σ/Κ!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Βέροια
    Μηνύματα
    89

    Προεπιλογή

    Οχι δεν εχει να κανει με την διαρροη απώλεια φρεον ειναι και αφου δεν βρισκεις διαροη αδικα βάζεις φρεον..

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Jun 2016
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    183

    Προεπιλογή

    Συνήθως εκεί που έχει διαρροή αφηνη λάδι για κοίτα .Σταμάτα να βάζεις φρεον τσάμπα πετάς τα λεφτά σου από τη μια βάζεις υγρό από την άλλη βγαίνει,αν δεν βρεθεί η διαρροή μην κάνεις τίποτα. Κοιτά στις βάνες στην έξω μηχανή αν μια από τις 2 σωλήνες πιάνει χιόνι τότε έχει διαρροή, όταν λειτουργεί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΙΑΣ : 20-11-17 στις 16:01

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Sep 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kostas_tsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν εχει να κανει με την διαρροη απώλεια φρεον ειναι και αφου δεν βρισκεις διαροη αδικα βάζεις φρεον..
    Υπάρχουν διαρροές σε μηχανήματα όπου δύσκολα μα πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Διαρροές όπου το μηχάνημα χάνει απόδοση ή βγάζει βλάβη διαρροής μετά απο πολλούς μήνες .

    Υπάρχουν περιπτώσεις διαρροών όπου είτε με χρήση σαπουνάδας είτε με χρήση ανιχνευτή διαρροών δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τίποτα.

    Μία λύση είναι ξήλωμα μηχανήματος και πρεσάρισμα με άζωτο τόσο στο μέσα όσο και στο έξω . Το αφήνεις πρεσαρισμένο για πάνω απο 24ωρο (τουλάχιστον ) και βλέπεις την μεταβολή πίεσης .

    Έτσι μπορείς να εντοπίσεις πιο μηχάνημα έχει την διαρροή και συμπερασματικά να πας σε αλλαγή εσωτερικού ή εξωτερικού.

    Ρεαλιστικά όμως για μηχάνημα carefour που πλέον δεν υπάρχει και στο εμπόριο και να εντοπίσουμε έμμεσα πιο μηχάνημα έχει την διαρροή δεν έχει κανένα νόημα μιας και δεν πρόκειται να βρεις μοναδα αντιακτάστασης αν είσαι και εκτώς εγγύησης . Επίσης για τόσο φθηνό μηχάνημα δεν αξίζει καν το κόστος για εύρεση της διαρροής. Πήγαινε σε καινούριο χωρίς δεύτερη σκέψη.

    Υ.Γ Το συγκεκριμένο carefour είναι κατασκευής Gree
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dare-Devil : 20-11-17 στις 16:44

  5. #5
    Το avatar του χρήστη sotron1
    Μέλος
    Όνομα
    Σωτήρης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    Αθήνα, Περιστέρι.
    Μηνύματα
    112

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dare-Devil Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχουν διαρροές σε μηχανήματα όπου δύσκολα μα πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Διαρροές όπου το μηχάνημα χάνει απόδοση ή βγάζει βλάβη διαρροής μετά απο πολλούς μήνες .

    Υπάρχουν περιπτώσεις διαρροών όπου είτε με χρήση σαπουνάδας είτε με χρήση ανιχνευτή διαρροών δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τίποτα.

    Μία λύση είναι ξήλωμα μηχανήματος και πρεσάρισμα με άζωτο τόσο στο μέσα όσο και στο έξω . Το αφήνεις πρεσαρισμένο για πάνω απο 24ωρο (τουλάχιστον ) και βλέπεις την μεταβολή πίεσης .

    Έτσι μπορείς να εντοπίσεις πιο μηχάνημα έχει την διαρροή και συμπερασματικά να πας σε αλλαγή εσωτερικού ή εξωτερικού.

    Ρεαλιστικά όμως για μηχάνημα carefour που πλέον δεν υπάρχει και στο εμπόριο και να εντοπίσουμε έμμεσα πιο μηχάνημα έχει την διαρροή δεν έχει κανένα νόημα μιας και δεν πρόκειται να βρεις μοναδα αντιακτάστασης αν είσαι και εκτώς εγγύησης . Επίσης για τόσο φθηνό μηχάνημα δεν αξίζει καν το κόστος για εύρεση της διαρροής. Πήγαινε σε καινούριο χωρίς δεύτερη σκέψη.

    Υ.Γ Το συγκεκριμένο carefour είναι κατασκευής Gree
    Σε γραμμές εσωτερικά σε τοίχο γίνεται έλεγχος και το πρόβλημα δεν φαίνεται. Η εξωτερική μονάδα είναι κάτω στην πυλωτή, εσωτερικά σωλήνες ανεβαίνουν περίπου 3 μέτρα στο δωμάτιο στην εσωτερική μονάδα.
    Το μηχάνημα έχασε το φρέον, πρεσάρισμα με άζωτο στα 300 PSI, την άλλη μέρα το πρωί πάει 150 PSI και μένει εκεί. Τί κάνουμε ; Τι άλλο κοιτάμε ;
    Συμπληρώνουμε φρέον και ο Θεός βοηθός ή κάτι άλλο ;

  6. #6

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Sep 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotron1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε γραμμές εσωτερικά σε τοίχο γίνεται έλεγχος και το πρόβλημα δεν φαίνεται. Η εξωτερική μονάδα είναι κάτω στην πυλωτή, εσωτερικά σωλήνες ανεβαίνουν περίπου 3 μέτρα στο δωμάτιο στην εσωτερική μονάδα.
    Το μηχάνημα έχασε το φρέον, πρεσάρισμα με άζωτο στα 300 PSI, την άλλη μέρα το πρωί πάει 150 PSI και μένει εκεί. Τί κάνουμε ; Τι άλλο κοιτάμε ;
    Συμπληρώνουμε φρέον και ο Θεός βοηθός ή κάτι άλλο ;
    Πρεσάρισμα έγινε στο έξω αλλά και στο μέσα ; Σε ποιες απο τις 2 μονάδες έχουμε πτώση πίεσης ; Αν π.χ είναι η μέσα πρέπει να εντοπιστεί που είναι η διαρροή και αν είναι π.χ στο στοιχείο και επιδέχεται κόλλημα τότε οκ. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί πάντα η διαρροή . Αν δεν εντοπίζεται ακριβώς αλλά ξέρουμε απο την πτώση πίεσης ότι είναι το μέσα ή το έξω τότε πάμε για αλλαγή μονάδος αν συμφέρει οικονομικά (της μέσα ή της έξω) ειδάλλως κοιτάμε για αγορά καινούριου και να βάλεις τώρα φρέον πάλι θα το χάσει .

Παρόμοια Θέματα

  1. Επισκευή ανοικτού δοχείου διαστολής
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 14:26
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32r71b Καθετη γραμμή στο κεντρο του πανελ
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-15, 15:53
  3. [Δικτυακά] Έχω εγκαταστήσει μια κάμερα Δικτύου που δούλευε μια χαρά
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 13:08
  4. [Κλιματιστικό Sharp] Απώλεια ψυκτικών υγρών ή κάτι τυχαίο;
    από papus στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 23:44
  5. Ξαφνική απώλεια δύναμης/επισκευή απορροφητήρα.
    από kostakio στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-12, 19:25

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας