    Προεπιλογή "Ανάποδο" νερό απο ηλιακό θερμοσίφωνα.

    Καλημέρα σε όλους.
    Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει ξαφνική ανάποδη έξοδος νερού? Δηλ απο τον "κρύο" σωλήνα βγαίνει ζεστό (πάντως όχι καυτό όπως κανονικά) και απο τον "ζεστό" βγαίνει κρύο.
    * Δεν το κάνει όλες τις ώρες, το παρατήρησα πολύ αργά βράδυ. Τι λοιπές ώρες λειτουργεί κανονικά το ζεστό + κρύο, απο τους σωστούς σωλήνες.
    * Θερμοσίφωνο 4ετίας.
    * Δεν έχει ξανασυμβεί παλαιότερα.
    * Καιρικές συνθήκες τωρινές. Οκτώβριος - ηλιοφάνεια - το πρωί +4'C το μεσημέρι +27'C.

  2. #2

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Mαλλον θα εχει χαλασει το ασφαλιστικο/αντεπιστροφο του θερμοσιφωνα.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    goosey (19-10-17)

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    364

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mαλλον θα εχει χαλασει το ασφαλιστικο/αντεπιστροφο του θερμοσιφωνα.

    μολλον η σιγουρα;

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    goosey (19-10-17)

  6. #4
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μολλον η σιγουρα;
    αν μπορούσε με ένα μήνυμα που διαβάζει να δώσει και σίγουρες απαντήσεις και να έχει σίγουρη διάγνωση τώρα θα ήταν πλούσιος....
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr

  7. #5

    Μέλος
    Όνομα
    γιωργος
    Εγγραφή
    Dec 2014
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    364

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν μπορούσε με ένα μήνυμα που διαβάζει να δώσει και σίγουρες απαντήσεις και να έχει σίγουρη διάγνωση τώρα θα ήταν πλούσιος....

    απο αυτα που λεει εσυ τι νομιζεις οτι ειναι;

  8. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Εγραψα μαλλον γιατι απο αυτα που γραφεις δεν υπαρχει νοημα.Οποτε κατι εχεις παρατηρησει λαθος.

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    goosey (19-10-17)

  10. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.306

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mαλλον θα εχει χαλασει το ασφαλιστικο/αντεπιστροφο του θερμοσιφωνα.
    Και πως εξηγείς τα παρακάτω έντονα υπογραμμισμένα? (εννοείται δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με το αντεπίστροφο/ που λογικά θα έπρεπε επίσης να βγαίνει ζεστό νερό).
    Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει ξαφνική ανάποδη έξοδος νερού? Δηλ απο τον "κρύο" σωλήνα βγαίνει ζεστό (πάντως όχι καυτό όπως κανονικά) και απο τον "ζεστό" βγαίνει κρύο.
    Αυτό συμβαίνει σε μένα σε μία βρύση στο μπαλκόνι (που δεν είναι αναμεικτική / μόνο κρύα έξοδος) . Αλλά συμβαίνει όταν π.χ. λείψω από το σπίτι για μέρες και έχω κλείσει τον γενικό παροχής ύδρευσης .
    Στην επιστροφή μου στο σπίτι και ενώ ανοίγω την όποια "κρύα" βρύση (και ενώ έχω ξεχάσει να ανοίξω επίσης τον γενικό παροχής ) μου έρχεται ζεστό νερό στην "κρύα " βρύση .
    Μπορεί να ισχύει το #2 , αλλά μπορεί ίσως να είναι ταυτόχρονα με χαμηλή πίεση δικτύου.

    αν μπορούσε με ένα μήνυμα που διαβάζει να δώσει και σίγουρες απαντήσεις και να έχει σίγουρη διάγνωση τώρα θα ήταν πλούσιος....
    Και τα μέντιουμ βγάζουν χρήμα με αστοχία απαντήσεων άνω του 99% .... αφελείς να υπάρχουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-10-17 στις 00:57

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    goosey (19-10-17)

  12. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    150

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγραψα μαλλον γιατι απο αυτα που γραφεις δεν υπαρχει νοημα.Οποτε κατι εχεις παρατηρησει λαθος.
    To αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά το ίδιο αισθάνθηκα κι εγώ οταν το είδα : Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα... Απο τις "μπλε" βρυσες ζεστό και απο τις "κόκκινες" κρύο...
    Nόμιζα οτι καποιος μου κάνει φάρσα.
    Κι ολο αυτό εντελώς ξαφνικά και όχι όλες τις ώρες.
    Άρα όπως καταλαβαίνεις εδω δεν υπάρχει λάθος στην παρατήρηση μου.
    Απο την άλλη, να συμβαίνει και κάτι άλλο ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ στα ανωτέρω, που δεν έχω αντιληφθεί ακόμη, φυσικά και μπορεί.
    Εχω μπει στη διαδικασία εδω κ 4 μέρες απο όταν το πρωτο-κατάλαβα, να ελέγχω συνέχεια τις ροές στις βρύσες.
    Αυριο το πρωί θα μπορέσω να κάνω πλέον οπτικό έλεγχο και στην εγκατάσταση.

  13. #9

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.306

    Προεπιλογή

    Για να πάρεις απαντήσεις πρέπει η ερωτήσεις να περιγράφουν την εγκατάσταση.

  14. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κυριακίδης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και πως εξηγείς τα παρακάτω έντονα υπογραμμισμένα? (εννοείται δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με το αντεπίστροφο/ που λογικά θα έπρεπε επίσης να βγαίνει ζεστό νερό).


    Αυτό συμβαίνει σε μένα σε μία βρύση στο μπαλκόνι (που δεν είναι αναμεικτική / μόνο κρύα έξοδος) . Αλλά συμβαίνει όταν π.χ. λείψω από το σπίτι για μέρες και έχω κλείσει τον γενικό παροχής ύδρευσης .
    Στην επιστροφή μου στο σπίτι και ενώ ανοίγω την όποια "κρύα" βρύση (και ενώ έχω ξεχάσει να ανοίξω επίσης τον γενικό παροχής ) μου έρχεται ζεστό νερό στην "κρύα " βρύση .
    Μπορεί να ισχύει το #2 , αλλά μπορεί ίσως να είναι ταυτόχρονα με χαμηλή πίεση δικτύου.


    Και τα μέντιουμ βγάζουν χρήμα με αστοχία απαντήσεων άνω του 99% .... αφελείς να υπάρχουν.
    για να πηγαινει το ζεστο νερο στην πλευρα του κρυου επιστρεφει από την σωληνα που συνδέεται ο θερμοσίφωνας με το κρυο.Για να γινει αυτό πρεπει να εχει χαλασει το ανεπιστροφο που εχει το ασφαλιστικο.
    για τα υπογραμμισμένα που λες βρηκα και για αυτό λυση :
    'Εγραψα μαλλον γιατι απο αυτα που γραφεις δεν υπαρχει νοημα.Οποτε κατι εχεις παρατηρησει λαθος'

    η χαμηλη πιεση τι σχεση μπορει να εχει με την επιστροφή ζεστου νερου στο δικτυο του κρυου?

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 18:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 10:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 13:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 16:26
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 13:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας