    Προεπιλογή Πρόβλημα πίεσης νερου σε οικία

    Καλησπερα σε ολους δεν γνωριζω αν υπαρχει καποιο αντιστοιχο post με το δικο μου προβλημα αλλα θα ηθελα να ρωτησω:
    Στο πατρικο της γυναικας μου παρουσιαζεται το εξης, 1.οταν καποιος ανοιγει μια βρυση ή τραβαει καποιος καζανακι πεφτει η πιεση του νερου καθως επισης 2.οταν καποιος κανει μπανιο εχει διακυμανσεις το ζεστο-κρυο(απειρες φορες εχω καει).Το σπιτι βρισκεται σε νησι και η θερμανση γινεται με καυστηρα πετρελαιου(δεν εχει μποιλερ).
    Υπαρχει τροπος να το διορθωσω;ελπιζω να ημουν κατατοπιστικος;ευχαριστω εκ των προτερων.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    Μέλος
    Όνομα
    johnny
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Θεσσαλία
    Μηνύματα
    269

    Προεπιλογή

    To σπίτι έχει χαμηλή πίεση χρειάζεται πιεστικό



    το μποιλερ δεν βλέπω ότι έχει κάποια σχέση.

  3. #3
    Το avatar του χρήστη Ακρίτας
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Jan 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11

    Προεπιλογή

    Ρώτησε στα γειτονικά σπίτια με το ίδιο υψόμετρο αν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αν έχουν χρειάζεσαι πιεστικό. Αν δεν έχουν, έχεις βλάβη στη σύνδεση με το δίκτυο.
    So much behind us! Still far to go!
    Pink Floyd

  4. #4

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Sep 2017
    Περιοχή
    Κερκυρα
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    Ευχαριστω για τις γρηγορες απαντησεις...Ειναι σε ισογειο πολυκατοικιας οχι πολυ μακρια απο το καταμετρητη και οι αλλοι δεν εχουν τοσο μεγαλο προβλημα...και το προβλημα που αν καποιος ανοιγει βρυση ενω καποιος κανει μπανιο ο αλλος καιγεται ή παγωνει σε αυτο ωφειλεται;
    Το πιεστικο αν βαλω παει ακριβα (αγορα+εγκατασταση);και κανει οποιοδηποτε ή χρειαζεται ειδικο(το νερο εχει πολλα αλατα).

  5. #5
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Για να στο κάνω ακόμη πιο δύσκολο, το πιεστικό πάει πακέτο με δαξαμενή, δεν το συνδέειες απλώς πάνω στην παροχή μετά το μετρητή.
    Εφόσον η υπόλοιπη γειτονιά δεν έχει πρόβλημα (άρα η πίεση του δικτύου περοχής είναι επαρκής), η συμπεριφορά που περιγράφεις σημαίνει ή ανεπαρκή διατομή σωλήνα από το μετρητή προς τα μέσα, ή βούλωμα/τσάκισμα σωλήνα κάπου στη διαδρομή από το μετρητή και μέσα.
    Αν το πρόβλημα υπήρχε πάντα, ισχύει το πρώτο. Αν προέκυψε από κάποια στιγμή και μετά ισχύει το δεύτερο - εκτός αν η διατομή ήταν ανέκαθεν οριακή, και κάποια στιγμή μειώθηκε η πίεση του δικτύου παροχής.
    Σε κάθε περίπτωση, το πιεστικό είναι λύση ανάγκης μόνο όταν το πρόβλημα είναι η πίεση του δικτύου παροχής, που από ότι λες μάλλον δεν είναι. Στη δική σου περίπτωση θα πρότεινα (α) μέτρηση της στατικής πίεσης, για να μη μιλάμε στον αέρα, και μετά βλέπουμε...

Παρόμοια Θέματα

  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. Μέγιστη πίεση σε οικία
    από ioa στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-17, 09:08
  3. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  4. Μειωτής Πίεσης Νερού
    από selectronic στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-14, 14:57
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας