    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε μου ξεκαθαρα ειναι θεμα παροχης. δοκιμασε το φωτιστικο σε μια πριζα με φις και πες μας εαν λειτουργει οκ. με δοκιμαστικα δεν κανουμε δουλεια. με πολυμετρο θα βγαλεις ακρη.
    Τελικά Χρήστο δοκίμασα απευθείας σε μπρίζα και το φως ασφαλείας δουλεύει κανονικά!
    Τι μπορεί να συμβαίνει λοιπόν κι όταν μπαίνει στην καλωδίωση της θέσης εκείνης κολλάει;
    Μπορεί κάποιος να σκεφτεί κάτι και κυρίως τι θα μπορούσε να γίνει;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά!
    ΥΓ. Αυτό που μπορώ να συμπληρώσω σαν πληροφορία είναι ότι η συγκεκριμένη παροχή από τον πίνακα ελέγχου δίνει ρεύμα και σε ρεγκλέτες των τηλεφώνων του σπιτιού αλλά και στην θυροτηλεόραση που υπάρχει εγκατεστημένη. Σας λέει κάτι αυτό; Στην ίδια θέση όμως υπήρχε πριν συνδεδεμένο ένα κανονικό φωτιστικό με 3 σποτάκια led...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ef.chi : 11-09-17 στις 21:13

  2. #12
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.164

    Προεπιλογή

    Δεν εχεις 230v

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ef.chi (11-09-17)

  4. #13
    Το avatar του χρήστη ef.chi
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στάθης
    Εγγραφή
    Sep 2017
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    7

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εχεις 230v
    Για ποιο λόγο θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο και πως μπορεί να ελεγχθεί;
    Και το κυριότερο, τι μπορεί να γίνει;
    Ευχαριστώ!
    ΥΓ. Το ότι στην ίδια θέση λειτουργούσε κανονικά φωτιστικό με 3 led σποτάκια, είναι λογικό;

  5. #14
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Προφανώς το πρόβλημα προέκυψε κατά/μετά την αφαίρεση του φωτιστικού. Το κακό είναι ότι χωρίς επιτόπιο έλεγχο από έμπειρο ηλεκτρολόγο δύσκολα θα εντοπιστεί το πρόβλημα.

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ef.chi (12-09-17)

  7. #15

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    ειπαμε. πολυμετρο. με κατσαβιδια, λαμπακια και λοιπα μαντζουνια δεν βγαζεις ακρη.

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ef.chi (12-09-17)

  9. #16
    Το avatar του χρήστη ef.chi
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Στάθης
    Εγγραφή
    Sep 2017
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    7

    Lightbulb

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς το πρόβλημα προέκυψε κατά/μετά την αφαίρεση του φωτιστικού. Το κακό είναι ότι χωρίς επιτόπιο έλεγχο από έμπειρο ηλεκτρολόγο δύσκολα θα εντοπιστεί το πρόβλημα.
    Κατάλαβα, Νίκο. Ευχαριστώ! Κι ένα ευχαριστώ σε όλους όσους έδωσαν λίγο από τα φώτα τους...

  10. #17
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xsterg Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειπαμε. πολυμετρο. με κατσαβιδια, λαμπακια και λοιπα μαντζουνια δεν βγαζεις ακρη.
    Χρήστο, το λαμπάκι δεν υποκαθιστά το πολύμετρο, είναι ένα επιπλέον εργαλείο, και μην το υποτιμάς καθόλου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις διακοπής ουδετέρου σε τριφασική εγκατάσταση, το πολύμετρο μπορεί να σε ξεγελάσει, το λαμπάκι όχι (φορτίο γαρ).

  11. #18

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρήστο, το λαμπάκι δεν υποκαθιστά το πολύμετρο, είναι ένα επιπλέον εργαλείο, και μην το υποτιμάς καθόλου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις διακοπής ουδετέρου σε τριφασική εγκατάσταση, το πολύμετρο μπορεί να σε ξεγελάσει, το λαμπάκι όχι (φορτίο γαρ).
    και το λαμπακι θα σε ξεγελασει και θα αναψει στο τριφασικο με κομμενο ουδέτερο.σε χωρητικες τασεις δεν θα αναψει μονο

  12. #19
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    και το λαμπακι θα σε ξεγελασει και θα αναψει στο τριφασικο με κομμενο ουδέτερο.σε χωρητικες τασεις δεν θα αναψει μονο
    Σύμφωνοι, μπορεί να δώσει false positive, ανάλογα με τα τριφασικά φορία που υπάρχουν συνδεδεμένα μετά τη διακοπή του ουδετέρου. False negative όμως δεν θα δώσει ποτέ, οπότε αν δεν ανάψει ξέρεις σίγουρα ότι δεν έχεις ουδέτερο, εκεί που το πολύμετρο έχει μεγάλη πιθανότητα να σου δείξει τάση. Μου έχει συμβεί, και γι'αυτό ακριβώς δεν το υποτιμάω σαν εργαλείο.

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (13-09-17)

  14. #20
    Το avatar του χρήστη JOUN
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    1.685

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σύμφωνοι, μπορεί να δώσει false positive, ανάλογα με τα τριφασικά φορία που υπάρχουν συνδεδεμένα μετά τη διακοπή του ουδετέρου. False negative όμως δεν θα δώσει ποτέ, οπότε αν δεν ανάψει ξέρεις σίγουρα ότι δεν έχεις ουδέτερο, εκεί που το πολύμετρο έχει μεγάλη πιθανότητα να σου δείξει τάση. Μου έχει συμβεί, και γι'αυτό ακριβώς δεν το υποτιμάω σαν εργαλείο.
    Οχι ρε παιδια παρτε ενα tester φτηνο και καλο ,να βαζει και φορτιο,να μετραει και ταση , ολα τελος παντων :https://www.banggood.com/UNI-T-UT18C...l?rmmds=search
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilimertzani (18-09-17)

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Βλάβη σε φωτιστικό ασφαλείας
    από giannis - IKARIA στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-16, 12:46
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα επαναφοράς αντιγράφου ασφαλείας σε νέο σκληρό
    από andreasan στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-16, 04:40
  3. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
  4. switching τροφοδοτικό από φωτιστικό 12V
    από darthtony στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 15:22
  5. Φωτιστικό Σωληνωτού τύπου 121Χ Led - 6,8W (Βλάβη)
    από Κυριακίδης στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 13:24

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας