Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή Inverter emerson commander sk

    Καλησπερα
    Εχει ασχοληθει κανενας με το συγκεκριμενο,inverter;Προσπαθω να συνδεσω μια βοηθητική επαφη(digital output 24vdc=100ma ) που εχει ωστε να οπλιζει ενα mini relay shneider (consuption 0,45w γραφει,θα μετρησω ποσο τραβαει) .ενω δειχνει στο πολυμετρο οτι δουλευει κανονικα σαν εξοδος(προγραμματιζεται αν θα γινει εισοδος η εξοδος) με το ρελε η ταση πεφτει στα 5v και δεν το οπλιζει.
    Θεμα φορτιου δεν ειναι γιατι εχει προστασια σαν overcurrent or shortcircuit digital output.καμια ιδεα κανεις;

  2. #2
    Το avatar του χρήστη gsmaster
    ΥπερΣυντονιστής
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Aug 2003
    Περιοχή
    Γιάννενα
    Μηνύματα
    132

    Προεπιλογή

    Μάλλον είναι ακόμα ορισμένη σαν είσοδος και αυτό που μετράς είναι τα 24V της pull-up που πιθανόν έχει.
    Με το πολύμετρο μετράς κανονικά τις αλλαγές κατάστασης όταν αυτές πρέπει να αλλάζουν? Αν ναι τότε μάλλον πρέπει να δοκιμάσεις να βάλεις solid state μικρορελε.
    Πριν γράψετε ένα νέο θέμα στο φόρουμ, ψάξτε ->εδώ<-, κάτι θα βρείτε που δεν ξέρατε.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Γιαννη ευχαριστω για τον χρονο σου.
    Ναι μετραγα κανονικα τις εναλλαγες.Μολις ξεκιναγε εβγαζε ταση 1~2 δευτ.μετα (μαλλον μετα απο καποια συχνοτητα) και αντιστοιχα οταν το εκλεινα εκοβε την εξοδο .Θεωρητικα ολα φαινονται ενταξει.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.847

    Προεπιλογή

    Έχεις μετρήσει την αντίσταση του πηνίου του ρελέ (αν είναι 24V και 0.45W θα πρέπει να έχει αντίσταση 1.28kΩ). Επίσης σιγουρέψου ότι το relay είναι 24VDC και όχι AC

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    φιλιππε .δεν μετρησα αντισταση.με δυο μπαταριες που το δοκιμασα τραβάει 20ma.
    μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου προτεινε να χρησιμοποιησω ssr.θα παω αυριο να το ελεγξω.

  6. #6
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.847

    Προεπιλογή

    Δεν χρειάζεται να βάλεις SSR, αν όλα είναι εντάξει έπρεπε να μπορεί να το οδηγήσει, φυσικά θέλει και δίοδο αντιπαράλληλα με το πηνίο που φυσικά θα πρέπει να τη βάλεις εσύ (εκτός αν το ρελέ σου έχει ενσωματωμένη)

    Πολλά inverters (έχω δει σε ABB, HITACHI, LG, FUJI, κ.ά.) έχουν ένα ενσωματωμένο μικρορελέ και μπορείς να τα ρυθμίσεις ως προς το πότε να το οπλίζουν, το δικό σου δεν έχει κάτι τέτοιο ή έχει αλλά χρησιμοποιείται ήδη αλλού; Το λέω μήπως γλυτώσεις το ρελέ που πας να βάλεις.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Ειναι λιγο περιεργα τα manual που εχει.αλλο το αναφερε σαν Β2-Β3 και αλλο σαν Τ1-Β3.
    Επισης αλλου λεει 50ma αλλου 100ma(σαν συνολικη καταναλωση!!! χωρις να εχει αλλη εξοδο)
    οποτε επαιζα σε λαθος επαφες.εβαλα και το ssr (το οποιο το πρωτο μου βγηκε και ελλατωματικο, δεν εκοβε παντα την εξοδο) και τελειωσα.
    φιλιππε αυτο με την διοδο δεν χρησιμοποιω ποτε(κακο συνηθειο βεβαια),πρεπει να το εφαρμόζω.
    Δυστυχώς την μια και μοναδικη ψυχρη επαφη που εχει ειναι μη προγραμματιζομενη και αλλαζε επαφη στα σφαλματα του inverter ,οχι στα start-stop.

    ευχαριστω παντως..

Παρόμοια Θέματα

  1. [Δέκτης Δορυφορικός] Commander irci 6000
    από stratos111 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-16, 02:59
  2. Ηλεκτροκοληση inverter
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-16, 02:09
  3. Χαλασμένο inverter
    από mtzag στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 20:03
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 01:47
  5. COMMANDER 5000 IR ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
    από jakektm στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 14:48

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας