Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 5 από 5
  1. #1

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Α/Π
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    ροδος
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα

    Μαντάρα όλα σήμερα...Δεν δουλεύουν τα καλοριφέρ λέει η γυναίκα...Πάω ταράτσα στον λέβητα, πίεση στο μανόμετρο της βαλβίδας πλήρωσης 1,9, στον λέβητα 0 bar..Ανοίγω με πολύ ζόρι την βαλβίδα πλήρωσης νερού ανεβαίνει η πίεση στον λέβητα στο 2 ,το μανόμετρο στην βαλβίδα σταθερό ..τέλος πάντων το ξεβιδωνω,ήταν βουλωμένο με άλατα σκουριά, τώρα εκείνο δείχνει 1,7 και ο λέβητας 1,9 bar.Βαζω μπρος τον καυστήρα όλα οκ αλλά δεν λειτουργεί ο κυκλοφορητης..Εντολή δίνει ,ανοίγω το καπάκι που έχει τον πυκνωτή ανατiναγμενος... (wilo rs 30/7)...Πάω παίρνω πυκνωτή,λίγο μεγαλύτερο 2,2 δεν είχε ίδιο,τον βάζω, σπάει το πλαστικό που αλλάζει της 3 σκάλες ταχύτητας ...κολλάω με καλάι καλώδιο μεταξύ των επαφών της γρήγορης ταχύτητας ,ο κυκλοφορητης δουλεύει, τα σώματα ζεστενουν.Δεν δουλεύει όμως η βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης.Επειδη είμαι ψιλοάσχετος με το αντικείμενο,στη βαλβίδα far ,η πάνω βίδα που έχει το ελατήριο,αν την βιδωσεις δεν πρέπει να ανεβαίνει λίγο η πίεση? να εισέρχεται νερό μέσα στο κύκλωμα?Με κλειστή την κάτω Βάνα ,που είναι για πλήρωση ,σφίγγω και ξεσφιγγω την πάνω Βάνα σε όλη την διαδρομή αλλά δεν βλέπω καμιά αλλαγή στο μανόμετρο ούτε ακούω νερό να μπαίνει.Τι κάνω λαθος?Αν έχει κολλήσει (την χτύπησα λίγο) ανοίγει για να την καθαρίσω η θα μπλέξω? Θα χανει νερά, θέλει καινούργιες φλάντζες?Η πίεση στον λέβητα γιατί δεν είναι ίδια με το μανόμετρο της βαλβίδας (με κρύο νερό)?

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.563

    Προεπιλογή

    Ο αυτόματος πλήρωσης είναι αναλώσιμο, δεν επισκευάζεται, αλλάζεται! Προφανώς είναι κάμποσα χρόνια και έχει φάει τα χωμιά του.
    Το μανόμετρο του ΑΠ και του λέβητα δεν είναι όργανα ακριβείας για να σου δείξουν την ίδια πίεση, ενδεικτικά είναι και δείχνουν στο περίπου, 0.2 bar διαφορά δεν είναι περιεργη.
    Ομως: αν έχεις το λέβητα στην ταράτσα, και το υπόλοιπο δίκτυο σε χαμηλότερο επίπεδο, κακώς έχεις ρυθμίσει κοντά στα 2 bar, κατέβα στο 1 με 1.1 bar. η λογική είναι 1 bar ανά 10 μέτρα στατικό ύψος εγκατάστασης + κάτι ψιλά, με minimum το 1 bar για να μην γίνει βρασμός στο λέβητα, αλλά αυτόι ισχύει με το λέβητα κάτω, στο χαμηλότερο σημείο! Εσύ αν έχεις π.χ. 2 ορόφους (περ. 7 μέτρα συνολικό στατικό ύψος) θα έπρεπε να έχεις περί το1.2 bar κάτω, με (1.2-0.7=)0.5 επάνω. Με 1.9 επάνω, έχεις 2.6 κάτω, με κρύα εγκατάσταση, και περισσότερο όταν ζεσταθεί, και ζορίζεις την εγκατάσταη άδικα.
    Και μιλώντας για πιέσεις, πρέπει να ελέγξεις το δοχείο διαστολής σου. Με αυτά που λες για τον ΑΠ, είναι πολύ πιθανό και το ΔΔ θα είναι στην καλύτερη ξεφούσκωτο, και στη χειρότερη τρύπιο. Πρώτο τεστ: πόσο φτάνει η πίεση το μανόμετρο του λέβητα όταν φτάσει σε πλήρη θερμοκρασία το νερό;
    Μιλάμε για λέβητα πετρελαίου, σωστά;

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (30-11-19)

  4. #3

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Α/Π
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    ροδος
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Ναι πετρέλαιο είναι και το σπίτι ,ισόγειο και ένα όροφο από πάνω.Εχει ένα κόκκινο δείκτη στο μανόμετρο της πλήρωσης ,ήταν στο 1.7 απ' τον μάστορα ,και εκεί το έβαλα.Στον λέβητα είναι 1.9 .Με τον περιστροφικό διακόπτη που έχει ο λέβητας για ρύθμιση θερμοκρασίας,το βάζω στους 65 βαθμούς,ο λέβητας σβήνει στους 80(έχει όργανο θερμοκρασίας).Η πίεση σ αυτούς τους βαθμούς ,μόλις σβήσει, στο μανόμετρο της πληρωσης σχεδόν παραμένει σταθερή ,στον λέβητα ανεβαίνει στο 2.Στο δοχείο διαστολής πάτησα λίγο την βαλβίδα ,έβγαλε αέρα- μάλλον άζωτο , γιατί μύρισε λίγο περίεργα.Δεν μπόρεσα να μετρήσω τι πίεση έχει, γιατί το μαρκουτσι απ' το κοφλερακι είναι χοντρό και δεν κουμπώνει καλά.Θελει να τσεκαρισμα με αξιόπιστα οργανα.Τωρα έχει και έναν άλλο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη που είναι πανω στην σωλήνα έξοδου του ζεστού ,πίσω απ' τον λέβητα.Αυτος ρυθμίζεται από 0 ως 90 βαθμούς,.Ο μάστορας ,αυτόν τον είχε στους 80 εκεί το άφησα.Τι κάνει αυτός ?οι κυκλοφορητης δουλεύουν κατευθείαν νομίζω ,έχει σχέση με την θερμοκρασία στοπ του λέβητα?Τώρα για αντικατάσταση της βαλβίδας πλήρωσης,το βλέπω μανίκι...είναι κολλημένη στον τοίχο,δεν έχει χώρο να περιστραφεί για να βγει.Απ την μια μεριά είναι σε χαλκοσωλήνα που ενώνει το μποιλερ και το λέβητα,πρέπει να βγει όλο μαζί το κομμάτι κάνα δυο μέτρα..άσε που δεν έχει Βάνα να κόψω το νερό . Θέλει να κόψω το νερό απ' τον κεντρικό, να βάλω τάπα η διακόπτη και μετά να τα βγάλω όλα.Θα ξεβιδωνουν ,θα τα σπάσω ,όταν τα ξαναβάλω θα χάνουν νερό...δύσκολο το βλεπω

  5. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.563

    Προεπιλογή

    Λογικά ο θερμοστάτης στον πίνακα του λέβητα ελέγχει τον καυστήρα, το ότι δείχνει 65 στο κουμπί και κόβει στους 80 βάει θερμομέτρου, μπορεί να σημαίνει είτε ότι το πουράκι του δεν κάνει καλή επαφή στο κυάθιο και δεν διαβάζει σωστά, είτε απλά ότι η ακρίβειά του είναι γτπ, είτε και τα δύο. Και τα δύο είναι πολύ συχνά.Ο θερμοστάτης πάνω στην ξαγωγή λογικά είναι για τον καυστήρα, αλλά η ρύθμιση στους 80 δεν έχει λογική, καθώς είναι για κάτω όριο. Επίσης δεν συνάδει με το να ξεκινάει ο κυκλοφορητής αμέσως. Συμπερασματικά, πιθανώς ο μάστορας τα έχει κάνει μαντάρα (πράγμα που συνάδει και με την τοποθέτηση του ΑΠ, όπως τα περιγράφεις).
    Ανέβασε φωτογραφίες να δούμε, μπας και βγάλουμε άκρη. Να φαιίνονται και οι θερμοστάτες και τα καλώδια, αν μπορείς, μήπως έχει χρησιμοποιήσει τους δύο θερμοστάτες ανάποδα.
    Για την επαφή των πούρων στο κυάθιο, αν είναι λάσκα στούμπωσε τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο μέσα, ή, αν είναι κατακόρυφο, γέμισέ το με λάδι μηχανής.
    Για τον ΑΠ, αν είναι αδύνατη η αντικατάσταση, να το παρακολουθείς συχνά και να φροντίσεις να αναπληρώνεις νερό αν πέσει η πίεση, αφού δεν δουλέυει αυτόματα.
    Το ΔΔ είναι ΟΚ από αυτά που λες.
    Η πίεση πάντως είναι ψηλή, καλό θα ήταν να την κατέβαζες στο 1.2 bar για να μην ταλαιπωρείς την εγκατάσταση, αλλά αυτό προϋποθέτει να ρυθμιστεί (ξεφουσκωθεί) αντίστοιχα και το ΔΔ, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το σύστημα, ή να μηδενίσεις την πίεση στο ύστημα προσωρινά (κόβοντας την αναπλήρωση του νερού και αδειάζοντας νερό μέχρι να μηδενίσει το μανόμετρο), για να μπορέσεις να μετρήσεις σωστά την πίεση του ΔΔ. Κια βέβαι στη συνέχεια να ξαναγεμίσεις με νερό μέχρι τη σωστή πίεση, στην οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί και ο ΑΠ (για να μην στο πάει παραπάνω).

  6. #5

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Α/Π
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    ροδος
    Μηνύματα
    20

    Προεπιλογή

    Είμαι τυχερός στο κομμάτι της πίεσης του κυκλώματος, φαίνεται ότι δουλεύει αλλά με παραπάνω πίεση.Θα βρω αξιόπιστο όργανο να μετρήσω το ΔΔ και μετά θα προχωρήσω σε κατέβασμα της πίεσης.Θα υπολογίσω ύψος οικοδομής κτλ και θα ποσταρω να βρούμε που πρέπει να πάει ,λογικά όπως ανέφερες 1.1 κάπου εκεί.Τον ΑΠ δεν μπαίνω στο ρίσκο να τον αλλάξω τώρα,θα ελεγχω κάθε πέντε μέρες την πίεση.Τον θερμοστάτη που έχει στην έξοδο, τον αυξομειωνα (0 ως τέρμα) όταν λειτουργούσε ο λέβητας,αλλά ούτε ο λέβητας σταματούσε ούτε οι δύο κυκλοφορητες.Θα βάλω φωτογραφίες μόλις βρω χρόνο να το τεσταρω ,από κρύο με μέχρι ζεστό, που είναι οι θέσεις τον διακοπτών και τι ενδείξεις δειχνει.Ευτυχως η βαλβίδα εκτόνωσης του κυκλώματος (στα 3 bar) λειτουργεί,όπως και η άλλη βαλβιδα-βαρελακι με την κόκκινη μικρή τράπουλα.Ο καυστήρας είναι FER ,ο λέβητας λογικά ίδιος,όλο μπλε είναι.

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-22, 16:59
  2. ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ
    από messinios στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-20, 09:47
  3. Πιεση στο καλοριφερ
    από thanasis 1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-19, 00:49
  4. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 23:45

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας