    Προεπιλογή Αkira 12 πεφτει το ρελε

    Καλησπερα εχω ενα Τουοτομι Ακιρα 12 και το προβλημα που εχω μετα απο αρκετα πειραματα ειναι οτι πεφτει το ρελε ειτε ειναι σε λειτουργια ειτε οχι! Σταματησε να πεφτει οταν κατεβασα την ξεχωριστη ασφαλεια της πριζας του! Το ιδιο κανει κ σε αλλη πριζα! Το κλιματιστικο ειναι σε βεραντα σκεπαστη και με τεντα μπροστα τοποθετημενο ψηλα με βάσεις! Το ρελε πεφτει συνηθως πρωινες ωρες καθημερινα αλλα μπορει νακανει και 3-4 ημερες και γενικα οτι ωρα του ερθει! Οταν σηκωνω το ρελε δουλευει κανονικα ως την επομενη μερα η μερες που θα πεσει αλλα μου εχει τυχει να πεσει παλι σε 5-10 λεπτα σπανιως ομως! Επειδη μενω σε μονοκατοικια στην Λουτσα θεωρησα οτι απο υγρασια ειχα το θεμα γενικα ωσπου αρχισα να αποσυνδεω συσκευές για να ανακαλυψω οτι ειναι θέμα του Ακιρα! Υπαρχει περιπτωση να βρεθει τι φταιει? Γιατι δεν ειναι βλαβη που θα δουμε το αποτέλεσμα αμεσως αλλά μπορει μετα απο καποιες ωρες η μερες!

    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takis1964 : 18-01-17 στις 15:34

  2. #2
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.847

    Προεπιλογή

    Το πιθανότερο είναι το κλιματιστικό σου να είναι εντάξει.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Τακης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Οτι δουλευει δουλευει, φιλος μου ειπε για καποια διαρροή σε μια βαλβιδα μου ειπε που παιρνει ρευμα και σβηστο στο εξωτερικο μηχανημα

    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  4. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Τακης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Τι αλλο να φταίει; αφου μονο στην λειτουργια του ac το κανει

    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    Θυμιοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Μηνύματα
    108

    Προεπιλογή

    - Πολύ πιθανόν να υπάρχει διαρροή μεταξύ ουδετέρου και γείωσης έλεγξε την αποχέτευση του εξωτερικού μήπως είναι βουλωμένη και μαζεύει πολύ υγρασία στη βαση.

  6. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Τακης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Δεν εχει σωληνακι το εξωτερικο, εχω βαλει μια λεκανη κατω απο το μηχανημα και γεμιζει αρκετο νερο οταν δουλευει

    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

  7. #7
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.847

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takis1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το προβλημα που εχω μετα απο αρκετα πειραματα ειναι οτι πεφτει το ρελε ειτε ειναι σε λειτουργια ειτε οχι!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takis1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι αλλο να φταίει; αφου μονο στην λειτουργια του ac το κανει
    Αποφάσισε...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από takis1964 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οτι δουλευει δουλευει, φιλος μου ειπε για καποια διαρροή σε μια βαλβιδα μου ειπε που παιρνει ρευμα και σβηστο στο εξωτερικο μηχανημα
    Το μηχάνημά σου πιθανότατα έχει μόνο μία βαλβίδα η οποία "παίρνει ρεύμα" μόνο όταν το μηχάνημα δουλεύει στη θέρμανση. Αν δουλεύει στην ψύξη ή είναι σβηστό, δεν "παίρνει ρεύμα".

    Το μηχάνημά σου (όπως και όλα τα μηχανήματα με παλμοτροφοδοτικά) έχει μέσα κάποια φίλτρα που δημιουργούν μια μικρή διαρροή προς γη. Κανονικά αυτή είναι πολύ μικρή και δεν ρίχνει ρελέ διαρροής, αν όμως εσύ στο σπίτι έχεις μαζέψει πολλές τέτοιες συσκευές μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα που να το ρίχνει. Πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι πως το μηχάνημά σου δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Βάλε ένα ακόμα ρελέ διαρροής στον πίνακα μόνο για το κλιματιστικό.

  8. #8

    Μέλος
    Όνομα
    Τακης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Ναι τον χειμωνα ειναι ποιο συχνο ,το καλοκαιρι σπανιο!! Εννοεις στον ασφαλειοπινακα του Α οροφου να σύνδεσω καταλληλα ρελε μονο για το αιρκοντισιον ? Εχω συνολικα 6 κλιματιστικα μαζι με αυτο και πλην αυτου λειτουργουν αψογα ! εχω και 4 αντλιες σε φρεατια !!

  9. #9
    Το avatar του χρήστη FILMAN
    Μέλος
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    1.847

    Προεπιλογή

    Όλα αυτά είναι πάνω σε ένα ρελέ;

  10. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Τακης
    Εγγραφή
    Aug 2015
    Περιοχή
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μηνύματα
    60

    Προεπιλογή

    Ναι

    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Άλλη] πεφτει η ασφαλεια στο φουρνο μικροκιματων
    από ΔΙΑΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 16:17
  2. Πεφτει ο ρελες ....
    από east electronics στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 19:31
  3. [Άλλη] Πεφτει η ασφαλεια σε κουζινα kuppersbusch
    από theodoris_x στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 11:11
  4. [Άλλη] πεφτει η ασφαλεια του γενικου..λογω φουρνου
    από πετρος σ στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-14, 14:53
  5. TV πεφτει σε standby
    από BILLYSBOY στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 21:35

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας