Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 3 από 3
  1. #1

    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    763

    Προεπιλογή Apc ellipse650 λίγη ταση

    καλησπερα!
    εχω 2 απο τα ανωτερο ups καθως και ενα ellipse premium 800 (με το μεγαλο πηνιο)
    ολα ειναι 24βολτα και εχουν παρομοιες πλακετες.
    και τα 3 λοιπον παρουσιαζουν την ιδια βλαβη: η ταση στην εξοδο τους ειναι σημαντικα χαμηλοτερη απο την κανονικη, ειναι κατι σαν τροποποιημενο ημιτονο και με φορτιο μια λαμπα πυρακτωσεως μετραω περιπου 140-160 βολτ. και φυσικα η λαμπα αναβει λιγοτερο αποτι οταν ειναι στο δικτυο. ειμαι ηλεκτρονικος αλλα με ups δεν υπαρχει προηγουμενη εμπειρια.
    με παλμοραφο που κοιταξα λειτουργει τον μετασχηματιστακο με 120 khz οχι συνεχομενα αλλα διακεκομενα (duty cucle 50%), δηλαδη για 10msec βγαζει παλμους και για αλλα 10msec τιποτα. δεν γνωριζω αν αυτο που βλεπω ειναι σωστο, καθως δεν μπορω να βρω καποιο service manual η εστω σχηματικο.
    ellipse650

    ellipse premium800

    υπαρχει και το πλακετακι για συνδεση usb

    δεν ξερω αν θα με βοηθησει με καποιο software ισως.
    να σημειωσω οτι ο στοχος ειναι να τροφοδοτησω κυκλοφορητες νερου max 300watt συνολικα, οποτε ισως και μην αξιζει η ταλαιπωρια της επισκευης.

    Στάλθηκε από ένα κινητό που χρησιμοποιεί Tapatalk

  2. #2
    Το avatar του χρήστη klik
    Μέλος
    Όνομα
    N/A
    Εγγραφή
    Oct 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλλλονίκη
    Μηνύματα
    1.163

    Προεπιλογή

    Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις (ακόμα και αν λειτουργεί ή λειτουργήσει σωστά) για κυκλοφορητές νερού, λόγω κακής ποιότητας ημιτόνου. Θα χαλάσουν οι κυκλοφορητές.

    Για τη μέτρηση τάσης εξόδου του ups, χρειάζεσαι πολύμετρο true RMS. Μια άλλη λύση, είναι επειδή είναι σχεδιασμένο για να τροφοδοτεί "φτηνά" τροφοδοτικά υπολογιστών, να μετρήσεις αν στα τροφοδοτικά μετά την ανόρθωση έχεις 300Vdc περίπου. Για ακριβά τροφοδοτικά με Active PFC δεν κάνει.

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    763

    Προεπιλογή

    Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
    Να σου πω το φαντάστηκα,βλέποντας στο παλμογραφο την έξοδο...
    Οπότε θα κοιτάξω να βρω ένα pure sine inverter, μικρό στα 300-400 watt.
    Έχεις κάτι να προτείνεις? Να αγοράσω η να φτιαξω ακόμα καλύτερα

    Στάλθηκε από ένα κινητό που χρησιμοποιεί Tapatalk

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ AUX 24.000btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-16, 15:38
  2. [Φορητός Η/Υ] λαπτοπ ταση επεξεργαστη
    από jakektm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-15, 22:26
  3. UPS APC SC1500I
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 23:11
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 00:08
  5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΑΣΗ ΓΙΑ 14" ΤV ( 11ΑΚ36Α2 )
    από nikoskosm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-12, 15:11

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας