Κανονικα οταν ειναι κρυο το δικτυο θα πρεπει να εχεις πιεση 1,5 bar και οταν ζεστενεται 2,2 bar.
Η πιεση αερα δοχειου διαστολης οταν ειναι κρυα η εγκατασταση θα πρεπει να ειναι 1,3-1,4 bar.
Sent from my SM-T335 using Tapatalk
Κανονικα οταν ειναι κρυο το δικτυο θα πρεπει να εχεις πιεση 1,5 bar και οταν ζεστενεται 2,2 bar.
Η πιεση αερα δοχειου διαστολης οταν ειναι κρυα η εγκατασταση θα πρεπει να ειναι 1,3-1,4 bar.
Sent from my SM-T335 using Tapatalk
Ίσως πρέπει να αφαιρέσω λίγο αέρα αλλά φοβάμαι μήπως ξαναρχίσει ο θόρυβος.
Edit
Με αφορμή τις συμβουλές σου, θυμήθηκα ότι τον ΔΕΚ είχα αυξήσει (τελικά) τον αυτόματο πλήρωσης κατά μισή στροφή και τώρα τον μείωσα οπότε θα περιμένω να δω αν αυτή η ρύθμιση διορθώσει την κατάσταση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 10-03-17 στις 19:21
Ενημερωσε με σχετικα με αλλαγες
Sent from my SM-T335 using Tapatalk
Τι να περιμενεις να γινει δηλ?
Και τι να ενημερωσειςοτι εγινε?
Αν ανεβηκε η πιεση λογω ρυθμισης του αυτοματου πληρωσης δεν προκειται να κατεβει ουτε σε 100 χρονια.Αδειαζεις παλι ωστε να πεσει η πιεση και γεμιζεις μεχρι να κοψει ο ρυθμιστης.
Και σε κάθε περίπτωση, αν το ΔΔ είναι φουσκωμένο παραπάνω, θα ξαναδείς μεγάλες πιέσεις, ειδικά εν λειτιουργία.
Κανονικά πρέπει να αποσυνδεθεί και να ρυθμιστεί σωστά, αλλιώς δεν θα έχεις ποτέ σωστές πιέσεις.
Ξέρω, μανούρα να αδειάζεις την εγκατάσταση, αλλά σωστή δουλειά δεν γίνεται αλλιώς.
vasilimertzani (13-03-17)
Νέα ενημέρωση.
Αφού είδα ότι η πίεση του ΔΔ παρέμενε ίδια (γύρω στα 2,4), άδειασα αέρα μέχρι να φτάσει στα 1,6 περίπου.
Λειτούργησε 2 μέρες το καλοριφέρ και στο κρύο κρατάει την ίδια πίεση αλλά το σημαντικό είναι ότι από τότε που το φούσκωσα δεν ξανακούστηκε ο θόρυβος στο σώμα.
Ίσως πρέπει να αδειάσω ακόμη λίγο αέρα για να πέσει στα 1,4.
Μπράβο. Προτείνω να μην το πειράξεις άλλο, αν και η πίεση σε φουλ θερμοκρασία λειτουργίας είναι ΟΚ (πόσο είναι; ). Λογικά δεν θα είναι και καμιά τρελλή υπερπίεση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 15-03-17 στις 16:27
2,4 πάει στη φουλ θερμοκρασία.
Υποδιαστασιολογημενο μαλλον ειναι το δοχειο.
Ίσως διαφεύγει ή δεν έχω επισημάνει το γεγονός ότι το σύστημα λειτουργούσε χωρίς προβλήματα και, ειδικά, το συγκεκριμένο του θορύβου στο ένα σώμα, πάνω από 20 χρόνια, με αυτό το ίδιο δοχείο (που δεν είχα φουσκώσει από τότε), ενώ το πρόβλημα του θορύβου εμφανίστηκε αυτό το χειμώνα, μετά το άδειασμα πέρυσι της εγκατάστασης, για την αντικατάσταση τμήματος μιας γραμμής που είχε τρυπήσει (όχι αυτής του σώματος με το θόρυβο).