  1. #11
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Αν η αχρική πίεση είναι 1.5 bar, στη λειτουργία θα ανέβει εύκολα πάνω από τα 2, ειδικά αν είναι αρύθμιστη η πίεση του ΔΔ, πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά (υπάρχουν ακόμη επαγγελματίες υδραυλίκοί που πισεύουν ότι ο κατασκευαστής κάτι ήξερε που το φούσκωσε στα 4, και το αφήνουν έτσι! ).

  2. #12

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αν το δοχείο διαστολής χρειάζεται αέρα ή όχι, κανένα ρόλο δε παίζει στην εγκατάσταση που κάπου έχει εγκλωβίσει αέρα. Το ίδιο ισχύει και με την ταχύτητα του κυκλοφορητή. Ο ρόλος του δοχείου διαστολής είναι να παραλαμβάνει την διαστολή του νερού όταν αυτό θερμαίνεται, ώστε να μην στρεσάρεται το δίκτυο και ο λέβητας.
    Η πίεση στο δοχείο διαστολής δεν μπορεί να μετρηθεί όσο είναι υπό πίεση. Αδειάζεις την εγκατάσταση και το μετράς. Η πίεση του αέρα πρέπει να είναι όση και της εγκατάστασης, στη δική σου περίπτωση 1,4 - 1,5 bar.
    Άλλαξε αυτόματο πλήρωσης. Αναλώσιμο είναι και αυτό, κανονικά ανά δυο με τρία χρόνια χρειάζεται αλλαγή, κολλάνε με τα άλατα και ρυθμίζουν ότι να'ναι. Η πίεση ρυθμίζεται με την εγκατάσταση κρύα.
    Εξαέρωσε όλα τα σώματα, ακόμη και την γραμμή ηλιακού ή μπόιλερ, αν έχεις συνδέσει με την θέρμανση. Σιγουρέψου πως τα αυτόματα εξαεριστικά δικτύου (αν αυτά υπάρχουν) δουλεύουν και δεν έχουν κολλήσει πατώντας την βελόνα από επάνω.
    Το πρόβλημα όπως είπες προκλήθηκε έπειτα από την αντικατάσταση της γραμμής που είχε τρυπήσει, που σημαίνει πως ο υδραυλικός άδειασε το δίκτυο, και το ξαναγέμισε με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο να εγκλωβιστεί αέρας. Το γεγονός πως "ακούς" τον αέρα σε ένα συγκεκριμένο σώμα δε σημαίνει απαραίτητα πως βρίσκεται εκεί.
    Καταγράφω τα νεώτερα σημερινά στοιχεία:
    Η πίεση στο μανόμετρο του αυτόματου ήταν 2,6 όσο το σύστημα ήταν σε λειτουργία και τώρα (ηρεμία) στο 1.
    Η παροχή νερού στο δοχείο είναι ανοικτή.
    Όπως έγραψα παραπάνω, έβγαλε αέρα το συγκεκριμένο σώμα όσο λειτουργούσε ο κυκλοφορητής.

    Με βάση όσα έχεις γράψει, πίεση του αέρα σε 1,4-1,5 εννοείς αυτή που βλέπω στο μανόμετρο του αυτόματου ή στη βαλβίδα του δοχείου που έβαλα πρόσθετο μανόμετρο; Επίσης, όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία ή σε λειτουργία;
    Δεν έχω εξαεριστικά δικτύου αλλά εξαέρωσα τώρα όλα τα σώματα και λίγα (ένα από τη συγκεκριμένη γραμμή) έβγαλαν αέρα.
    Ναι, φυσικά, είχε αδειάσει όλα το δίκτυο αλλά κάναμε πολλές φορές εξαέρωση όλων των σωμάτων και βάλαμε σε λειτουργία το σύστημα.

    Θα δω αποτελέσματα στην επόμενη λειτουργία του συστήματος, το απόγευμα, και θα ενημερώσω.

    Edit
    Όση ώρα έγραφα, φαίνεται ότι ποστάρισαν και άλλοι, χωρίς να έχω διαβάσει το posts τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 30-12-16 στις 13:20

  3. #13

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Τον αερα στο δοχειο τον μετρας οταν το δοχειο ειναι αδειο.αν εχει αερα πατωντας την βαλβιδα,οπως εκανες εσυ,ειναι απλα μια ενδειξη οτι δουλευει.δυστηχως για ελεγχο επρεπε να γινει με αδειο το κυκλωμα.
    Τα 2,5 που εχει παει ειναι αρκετα και καλο είναι να αδειασεις νερο να πεσει η πιεση στο 1,2-1,5 .αφου πεσει η πιεση εκει που θες αδειαζοντας το δίκτυο,με κλειστη την πληρωση,τοτε θα την ανοιξεις και θα ρυθμισεις την πλήρωση.

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilisd (30-12-16)

  5. #14

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Ενημέρωση, μετά από λειτουργία 1 ώρας περίπου.
    Ο θόρυβος του αέρα στο σώμα έχει μειωθεί σημαντικά αλλά ακούγεται αν πας κοντά.
    Ο μαύρος δείκτης του μανόμετρου του αυτόματου (WILO) είναι στο 1,1 ενώ το πρωί ήταν 2,6 (!!!)

    Το ερώτημα είναι αν πρέπει να συνεχίσω για τον αέρα του δοχείου ή να αφήσω την κατάσταση όπως είναι;

    Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές και εύχομαι Καλή Χρονιά με Υγεία και .. σωστές συμβουλές και οδηγίες στο forum.

  6. #15

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Ρέθυμνο
    Μηνύματα
    76

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καταγράφω τα νεώτερα σημερινά στοιχεία:
    Η πίεση στο μανόμετρο του αυτόματου ήταν 2,6 όσο το σύστημα ήταν σε λειτουργία και τώρα (ηρεμία) στο 1.
    Η παροχή νερού στο δοχείο είναι ανοικτή.
    Όπως έγραψα παραπάνω, έβγαλε αέρα το συγκεκριμένο σώμα όσο λειτουργούσε ο κυκλοφορητής.

    Με βάση όσα έχεις γράψει, πίεση του αέρα σε 1,4-1,5 εννοείς αυτή που βλέπω στο μανόμετρο του αυτόματου ή στη βαλβίδα του δοχείου που έβαλα πρόσθετο μανόμετρο; Επίσης, όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία ή σε λειτουργία;
    Δεν έχω εξαεριστικά δικτύου αλλά εξαέρωσα τώρα όλα τα σώματα και λίγα (ένα από τη συγκεκριμένη γραμμή) έβγαλαν αέρα.
    Ναι, φυσικά, είχε αδειάσει όλα το δίκτυο αλλά κάναμε πολλές φορές εξαέρωση όλων των σωμάτων και βάλαμε σε λειτουργία το σύστημα.

    Θα δω αποτελέσματα στην επόμενη λειτουργία του συστήματος, το απόγευμα, και θα ενημερώσω.

    Edit
    Όση ώρα έγραφα, φαίνεται ότι ποστάρισαν και άλλοι, χωρίς να έχω διαβάσει το posts τους.

    Την πίεση του αέρα στο δοχείο, όπως σου είπα σε προηγούμενο ποστ μου αλλά όπως έγραψαν και άλλοι την μετράς με την εγκατάσταση άδεια, χωρίς νερό δηλαδή. Με βάση τα στοιχεία που έχεις δώσει για το ύψος της υδάτινης στήλης της θέρμανσής σου, η πίεση του νερού στην εγκατάστασή σου πρέπει να είναι χοντρά χοντρά 1,5 bar. Η πίεση του αέρα στο δοχείο (εκεί που έβαλες το δεύτερο μανόμετρο) πρέπει να είναι και αυτή 1,5 bar. Όλα αυτά με τον λέβητα να μη δουλεύει, και τα νερά της εγκατάστασης κρύα.
    Αν το μανόμετρο του αυτόματου πλήρωσης πρίν δουλέψει ο λέβητας έδειχνε 1,1 bar και μετά το άναμα και αφού ζέστανε τα νερά πήγε 2,6 bar όπως λές τότε σίγουρα θέλει αέρα το δοχείο σου.

  7. #16

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Αυτά συνέβησαν το πρωί. Το απόγευμα η κατάσταση άλλαξε, όπως έγραψα στο προηγούμενο post, και, μετά από μια ώρα λειτουργίας ο μαύρος δείκτης ήταν στο 1,1 και τώρα, μετά από 2 ώρες περίπου, στο 1,5, δηλαδή όσο και ο κόκκινος.
    Φαίνεται ότι, στην απογευματινή λειτουργία και μετά τις πρωινές επεμβάσεις, η λειτουργία είναι ομαλή, αφού από τις 2 φορές που έλεγξα το μανόμετρο, η πίεση κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,5

  8. #17

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Δυστυχώς, μετά το χθεσινοβραδυνό post, η κατάσταση άλλαξε πάλι και σιγά σιγά άρχισε να ακούγεται εντονότερα ο θόρυβος στο σώμα και στο κλείσιμο της λειτουργίας του κυκλοφορητή ήταν περίπου το ίδιο ενοχλητικός όπως και πριν.

    Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, μετά από 1,5 ώρα λειτουργίας (ο μαύρος δείκτης στο 1,5, δηλαδή όσο και ο κόκκινος).
    Αρχίζω να αμφιβάλλω, πλέον, αν διάβασα πράγματι στο μανόμετρο του αυτόματου την ένδειξη 2,6 που έγραψα χθες, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 31-12-16 στις 09:05

  9. #18

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Επανέρχομαι στο θέμα, έστω και μετά από 3 μήνες, για να ενημερώσω σχετικά με τη λύση του προβλήματος.

    Την ΚΥ 5/3/17 αποφάσισα να ασχοληθώ με το φούσκωμα του μπαλονιού του πιεστικού, έκλεισα τις βάνες εισαγωγής και επιστροφής και τις βάνες τροφοδότησης νερού και άδειασα το νερό του λέβητα. Φούσκωσα με το μηχανάκι που έχω το μπαλόνι στα 2bar, άνοιξα τα νερά, λειτούργησε το καλοριφέρ τις 2 τελευταίες μέρες που έπεσε η θερμοκρασία και ο θόρυβος εξαφανίστηκε (!!!).

    Η πίεση στο μανόμετρο του αυτόματου παίζει τώρα στα 2,4 όταν λειτουργεί το καλοριφέρ και πέφτει στα 2,1 όταν κρυώνει.

    Ησύχασα, έστω και καθυστερημένα.

  10. #19

    Μέλος
    Όνομα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Εγγραφή
    Feb 2017
    Περιοχή
    ΑΡΓΟΣ
    Μηνύματα
    36

    Προεπιλογή

    Το δοχειο διαστολης σου εκανε προβληματακια

    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk

  11. #20

    Μέλος
    Όνομα
    Μάκης
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Φιλοθέη
    Μηνύματα
    88

    Προεπιλογή

    Ναι. είχε να φουσκώσει πάνω από 15-20 χρόνια !!!

Σελίδα 2 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1234 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  3. [Δέκτης MPEG4] Χάνει το σήμα ξαφνικά
    από gate7 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-16, 23:22
  4. [Κλιματιστικό] Μη ζεστός αέρας σε κλιματιστικο York
    από meletis_m στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-16, 11:50
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10