Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1234 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
  1. #21

    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Οι μπαταρίες είναι όλες οκ παιδιά.Τις μέτρησα ειναι ενταξει...
    Στο UPS καταλήγουν και από τα 2 racks 204 V.
    Τα συρτάρια είναι συνδεδεμένα σε σειρά μεταξύ τους.

  2. #22

    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Καμιά βοήθεια παιδιά;

  3. #23

    Μέλος
    Όνομα
    Χρήστος
    Εγγραφή
    Dec 2004
    Περιοχή
    Πάτρα, Αχαία
    Μηνύματα
    898

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μπαταρίες είναι όλες οκ παιδιά.Τις μέτρησα ειναι ενταξει...
    Στο UPS καταλήγουν και από τα 2 racks 204 V.
    Τα συρτάρια είναι συνδεδεμένα σε σειρά μεταξύ τους.
    πως τις μετρησες και με τι τις μετρησες?

  4. #24
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Φινλανδία
    Μηνύματα
    207

    Προεπιλογή

    Θανάση απ ότι είδα το ενδεικτικό σημαίνει εσωτερικό σφάλμα στο UPS.
    Οπότε κοίταξε (και μύρισε) μέσα στο ups πρώτα για καμιά καμένη ασφάλεια ή τρανζίστορ.

  5. #25

    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Παιδιά το UPS δούλευε κανονικά πριν αλλαχτούν οι μπαταρίες απλά όταν κοβόταν το ρεύμα δεν κρατούσε σχεδον καθολου το ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Κάποια μ@κακία πρέπει να χω κάνει στη σύνδεση των μπαταριών....γιατί δε θυμάμαι σίγουρα αν ήταν σε σειρά συνδεμενες....ψάχνω στο net μπας και βρω πως συνδέονται σωστά οι μπαταρίες αλλά δεν βρίσκω κάτι......
    Xsterg τις μέτρησα μία μία με το πολύμετρο...όταν είπες με κάποιο φορτίο δεν <<κατάλαβα>> ακριβώς τι εννοείς....απλώς οι μπαταρίες είναι καινούριες....δεν μπορεί να έχουν θέμα αυτές!

  6. #26

    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    919

    Προεπιλογή

    Μετρησες 204.ποσα ακρα βγαζει το ups να συνδεθουνε με τις μπαταριες;

  7. #27

    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετρησες 204.ποσα ακρα βγαζει το ups να συνδεθουνε με τις μπαταριες;

    2 άκρα
    Τα 2 rack επίσης συνδέονται μεταξύ τους με ένα καλώδιο.

  8. #28
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Φινλανδία
    Μηνύματα
    207

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά το UPS δούλευε κανονικά πριν αλλαχτούν οι μπαταρίες απλά όταν κοβόταν το ρεύμα δεν κρατούσε σχεδον καθολου το ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Κάποια μ@κακία πρέπει να χω κάνει στη σύνδεση των μπαταριών....γιατί δε θυμάμαι σίγουρα αν ήταν σε σειρά συνδεμενες....ψάχνω στο net μπας και βρω πως συνδέονται σωστά οι μπαταρίες αλλά δεν βρίσκω κάτι......
    Xsterg τις μέτρησα μία μία με το πολύμετρο...όταν είπες με κάποιο φορτίο δεν <<κατάλαβα>> ακριβώς τι εννοείς....απλώς οι μπαταρίες είναι καινούριες....δεν μπορεί να έχουν θέμα αυτές!
    Απ' ότι φαίνεται εδώ http://vse.kz/topic/648486-komplekt-...-dlia-ibp-apc/ , οι μπαταρίες είναι σωστά συνδεδεμένες σε σειρά.

  9. #29

    Μέλος
    Όνομα
    Πέτρος
    Εγγραφή
    Oct 2011
    Περιοχή
    Έβρος
    Μηνύματα
    5.312

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά το UPS δούλευε κανονικά πριν αλλαχτούν οι μπαταρίες απλά όταν κοβόταν το ρεύμα δεν κρατούσε σχεδον καθολου το ρεύμα από τις μπαταρίες.
    Xsterg τις μέτρησα μία μία με το πολύμετρο...όταν είπες με κάποιο φορτίο δεν <<κατάλαβα>> ακριβώς τι εννοείς....απλώς οι μπαταρίες είναι καινούριες....δεν μπορεί να έχουν θέμα αυτές!
    Το πολύμετρο π.χ. μπορεί να σου δείχνει για κάθε μπαταρία ότι δήθεν είναι "τέλεια" και να δείχνει 12 - 13 βολτ.

    Όμως και μια κακιά μπαταρία μπορεί να δείξει και πάλι 12 -13 βολτ μετά από φόρτιση
    Γιαυτό σου είπαν να το δοκιμάσεις με φορτίο π.χ. μια λάμπα προβολέα αυτοκινήτου

    Η κακιά μπαταρία στο φορτίο της λάμπας θα δείξει αμέσως πάπαλα π.χ. αμέσως θα πέσει στα 10 βολτ ή και στα 9 βολτ
    Ενώ μια σωστή μπαταρία θα αντιστέκεται διατηρώντας και το φορτίο και την τάση π.χ. από τα 13 βόλτ άντε να πέσει στα 12,30 κτλ
    Η δοκιμή θα γίνει σε κάθε μια μπαταρία ξεχωριστά . Μία μπαταρία να μην είναι καλή , παρασέρνει και τις άλλες στην απόδοση

  10. #30

    Μέλος
    Όνομα
    Πάνος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    359

    Προεπιλογή

    Θανάση ,ξέρεις ρώσικα παιδί μου;Που τα βρήκες αυτά;Σ'ευχαριστώ πάντως που βεβαιωθήκαμε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες οι μπαταρίες.
    Πέτρο, τώρα κατάλαβα τι εννοείς και τι εννοούσαν και τα παιδιά όταν έλεγαν με φορτίο. Πάω να βρω καμιά λάμπα από κανένα ηλεκτρολογίο και επιστρέφω με τα νέα...Μία ερώτηση...Θα μετρήσω τη τάση της μπαταρίας όταν είναι πάνω και η λάμπα ή θα αφήσω τη λάμπα λίγη ώρα και μετά θα μετρήσω τάση;

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1234 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πρόβλημα με UPS της APC
    από Alexander_D. στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 12:03
  2. Ups APC Smart 750 δινει πολλά volt
    από gianndats στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 10:20
  3. UPS APC SC1500I
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-14, 22:11
  4. (Θορυβος)UPS APC 500 RS
    από Jiml στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 18:36
  5. Προβλημα σε APC UPS RS 1000
    από dimitris_p στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-09, 17:18

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας