    Προεπιλογή θερμοστατης κυκλοφορητη

    Καλημέρα σε όλους. μου εχει χαλάσει ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή και δεν παίρνει μπροστά οταν ανεβάζει θερμοκρασία. Άμα βάλω θερμοστάτη απο θερμοσίφωνα θα λειτουργίσει ή πρέπει να πάρω θερμοστάτη επαφής. ευχαριστώ.

  2. #2
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Καμμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλάζεις με ίδιου τύπου με το χαλασμένο (επαφής είχε, επαφής θα βάλεις, και μάλιστα στό ίδιο σημείο).

  3. #3

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Αγόρασα ένα θερμοστάτη επαφής ΑΡΤΗΕRMOSTAT ARTH300 και εχει 3 επαφες 1-2 και c για να ανάβει ο κυκλοφορητής σε θερμοκρασία 40C σε ποια ποδαρακια πρεπει να βάλω ρεύμα στο 1 και στο c?

  4. #4
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    To pdf στο site του κατασκευαστή δεν είναι ξεκάθαρο.
    Δοκιμάζεις τα 2 και C, και αν δεις ότι δουλεύει ανάποδα από το επιθυμητό πας στα 1 και C. Δεν τρέχει τίποτα και να το συνδέσεις προσωρικά ανάποδα.
    Αν πάλι έχεις πολύμετρο, δες ποιό από τα 1 και 2 κάνει επαφή με το C σε θερμοκρασία δωματίου (με ρύθμιση στους 40°C), και χρησιμοποίησε το άλλο.
    Και πάντα με σεβασμό και πολλή προσοχή στο ρεύμα!

  5. #5

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    Όλα καλα τελικά. η σωστη θερμοκρασια κυκλοφορητή λεβητα ειναι (40-70)?

  6. #6
    Το avatar του χρήστη nyannaco
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Χαλάνδρι
    Μηνύματα
    1.560

    Προεπιλογή

    Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σωστή και λάθος.
    Το κάτω όριο καθορίζεται από το θερμοστάτη του κυκλοφορητή, και τό πόσο είναι το "σωστό" εξαρτάται από τον τύπο του λέβητα, το αν ακολουθεί μπόιλερ, την ποιότητα των σωμάτων κλπ. Αν ο λέβητάς σου είναι χαλύβδινος (όχι μαντεμένιος) οι 40°C είναι γενικά αποδεκτοί, εκτός αν ο θερμοστάτης σου αργεί πολύ να χαμπαριάσει ή δεν είναι τοποθετημένος στο ιδανικό σημείο, και μέχρι να κλείσει η επαφή του η πραγματική θερμοκρασία του νερού έχει πάρει τους 50° και βάλε . Μην απορήσεις, συμβαίνει συχνά στην πράξη. Το κλασσικό σύμπωμα είναι έντονοι θόρυβοι διαστολής στα σώματα όταν ξεκινήσει ο κυκλοφορητής. Θεραπεία: κατέβασμα στους 35° ή και 30° (πειραματικά).
    Το πάνω όριο καθορίζεται από το θερμοστάτη του καυστήρα, και το σωστό είναι όσο προβλέπει η μελέτη θέρμανσης. Συνήθως 70° ή 75°, σε παλιότερες μελέτες/εποχές μέχρι και 90°. Αν δεν μπορείς να βρεις τη μελέτη θέρμανσης, ξεκινάς από τους 70˜°, και αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στα μεγάλα κρύα (0° έξω) ανεβαίνεις πέντε βαθμούς. Δύσκολο να χρειαστεί παραπάνω, αλλά σε καμμία περίπτωση μην περάσεις τους 80° αν δεν είσαι σίγουρος ότι έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι. Και στο ανέβασμα, προσέχεις και την πίεση, μην ξεφύγει και έχεις άλλα προβλήματα.

  7. #7

    Μέλος
    Όνομα
    s
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    188

    Προεπιλογή

    O λέβητας είναι χαλύβδινος και ακολουθεί μποιλερ. θα δοκιμάσω να το κάνω έτσι όπως μου περιέγραψες. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες και το χρόνο σου.

Παρόμοια Θέματα

  1. θερμοστατης boiler stirella simac sx 430d
    από bozan στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 18:00
  2. [Pitsos] Προβλημα με φουρνο Pitsos-θερμοστατης??
    από gelo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-13, 01:13
  3. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
    από takisegio στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 15:35
  4. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ IMIT-BRC ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ?
    από d.antonis στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 11:47
  5. [Pitsos] θερμοστατης?
    από mankam στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 10:06

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας