    Προεπιλογή Συμπλήρωμα ψυκτικού υγρού και κακή λειτουργία στην θέρμανση σε airwell

    Δεν είχε απόδοση το αιρκοντίσιον στην θέρμανση και ήρθε ψυκτικός να του συμπληρώσει ψυκτικό υγρό.
    Το αιρκοντισιον παίρνει r22 και ο ψυκτικός μου είπε ότι θα το παραγγείλει αλλά δεν το βρήκε και μάλλον έβαλε 417.
    Μου είπε ότι έβαλε υποκατάστατο.
    Το αιρκοντισιον δούλεψε μετά την συμπλήρωση του ψυκτικού υγρού με λιγότερη μεν απόδοση από πριν αλλά δούλευε καλά και ζέσταινε.
    Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα έβγαζε δροσερό αέρα και που και που χλιαρά ζεστό.
    Πότε βγάζει τον αέρα δυνατά και πότε τον κόβει και μετά στρώνει αλλά όχι για πολύ.
    Έχετε κάποια γνώμη ποιο θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα?
    Ευχαριστώ

  2. #2
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Η αποδοση εξαρταται κυριως απο την εξωτερικη θερμοκρασια. Οσω για το r417 δεν εχω γνωμη αλλα απο αυτα τα κλιματιστικα της εποχης R22 μην περιμενεις πολα στην θερμανση. Στην ψυξη ειναι καλητερα απο τα σημερινα.

    ευχομαι να το αδιασε το παλιο φρεον πριν βαλει το 417.

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (16-01-14)

  4. #3

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντηση
    Το αιρκοντίσιον δούλευε πολύ καλά μέχρι που χρειάστηκε συμπλήρωση ψυκτικού υγρού.
    Έπιασα τα ρακορ,το μικρό ήταν χλιαρό και το μεγάλο καυτό και μου έσταξε μια σταγόνα πάνω μου που δεν ξέρω αν είναι από την βροχή ή από το ψυκτικό υγρό.

  5. #4

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Τον είδα,.δεν το άδειασε

  6. #5
    Το avatar του χρήστη aris285
    Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    144

    Προεπιλογή

    Μ@λ@κια εκανε...

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (16-01-14)

  8. #6

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Με ποιο τρόπο μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα πριν τα παίξει ο συμπιεστής?

  9. #7
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.263

    Προεπιλογή

    Μετά από γρήγορο ψάξιμο http://www.refrigeration-engineer.co...ement-of-R-22& φαίνεται ότι το 417 είναι ο καλύτερος και συμβατός αντικαταστάτης του R22.
    Δεν γνωρίζω στην περίπτωση που δεν αδειάσει το παλιό όμως τι παίζει.

    Λογικά θα θέλει ξανά άδειασμα και γέμισμα με καθαρό R417A
    900MHz-64GHz

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (16-01-14)

  11. #8
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Εγγραφή
    Aug 2012
    Περιοχή
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Μηνύματα
    295

    Προεπιλογή

    Αφου υπαρχει ακομα στην αγορα το R22 για ποιον λογο δεν βρηκε δεν μπωρο να καταλαβω!! τεσπα
    πρωτο λαθος συμπληρωσε φρεον ενω επρεπε να βγαλει ολο το r22 να κανει κενο και μετα να βαλει το νεο φρεον!!
    Ενημερωτικα τα κλιματιστικα με R22 εχουν μια πολυ καλη αποδοση και στην ψυξη αλλα και στην θερμανση...
    παλια αθανατα κλιματιστικα!!
    παντως απ'οτι βλεπω βαση τον συνδεσμο που εδωσε ο φιλος
    leosedf δινουν 11% καλυτερο cop απο το R407 το θεμα ωμος ειναι το τι λεει ο συμπιεστης εαν εχει κουραγιο και δεν εχει πεσει η αποδοση του!!!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (16-01-14)

  13. #9

    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κωστας
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Κορινθια
    Μηνύματα
    24

    Προεπιλογή

    πολλα απο τα φρεον 22 που κυκλοφορουν δεν ειναι καλης ποιοτητας, ειναι αρκετα απο ανακυκλωση. Αν εχει καπου διαρροη το κυκλωμα, δεν ειναι λυση να συμπληρωνεις το φρεον. Ειναι σαν να ειναι τρυπιο το λαστιχο στο αυτοκινητο σου, και να βαζεις αερα. θα το χανει συνεχεια. Πρεπει να βρεις πρωτα απο που χανει το κυκλωμα. Υστερα οπως σου ειπαν και οι αλλοι πρεπει να κανεις εκκενωση στο κυκλωμα (συνδεοντας αντλια κενου), και υστερα βαλε φρεον, αλλα οσον αφορα για 417 δεν ξερω να σου πω σιγουρα.

  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ghostdog για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    ira (16-01-14)

  15. #10

    Μέλος
    Όνομα
    Ηρα
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    140

    Προεπιλογή

    Ανδρέα προφανώς στην εταιρία που απευθύνθηκε δεν το βρήκε,τους είχα ρωτήσει κι εγώ αλλά αν μου το είχε πει πριν το βάλει το μισό φρεον στο αιρκοντίσιον θα του έλεγα ότι θα το βρω από κάπου,ας είστε καλά εσείς και το φορουμ!

Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 15:42
  2. Θέρμανση νερού
    από τομ στο forum Θερμαντικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 01:16
  3. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
  4. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50
  5. Κάποια καλή εταιρεία που να επισκευάζει laptop;
    από sgouros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 16:52

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας