Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6
  1. #1
    Το avatar του χρήστη τομ
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    79

    Προεπιλογή Ψύκτης Νερού

    Καλησπέρα παιδιά.. έχει ένα επαγγελματικό ψύκτη ο θείος μου για να παγώνει νερό και να τον χρησιμοποιεί στο ζυμωτήριο για να φτιάχνει ψωμί... αυτό δούλευε μέχρι προχτές όπου μια μέρα έγινε διακοπή από τη δεή. την επόμενη μέρα δεν είχε ρεύμα ο φούρνος... αφού πέρασε αρκετή ώρα και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν από τη δεη η διακοπη ριξαμε μια ματιά στο ρολόι της δεη και είχε πέσει η ασφάλεια από εκεί... όταν τη σηκώσαμε ο ψύκτης δούλεψε μισό λεπτό και μετά έριξε την ασφάλεια του πίνακα.. τώρα δηλαδή όταν το βάζουμε στην πρίζα δουλεύει μισό λεπτό και πέφτει η ασφάλεια μετά... τι μπορεί να φταίει??? ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων....

  2. #2
    Το avatar του χρήστη takisegio
    Μέλος
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Αιγιο
    Μηνύματα
    828

    Προεπιλογή

    καπου εχει διαροη ή βραχυκυκλωμα.ελεγξε τα καλωδια

  3. #3
    Το avatar του χρήστη τομ
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    79

    Προεπιλογή

    τελικά είχε βραχυκύκλωμα στην οθονη που ρυθμιζε τη θερμοκρασία... αλλά τώρα έχει δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα... ενώ πηγαίνει να ξεκινήσει να δουλέψει το μοτέρ δουλευει για λιγα δευτερόλεπτα και μετα κάνει πως πάει να σβήσει μετά χτυπάει 2 φορές ντραντάζοντας όλο τον ψύκτη και μετά σταματάει εντελώς και το νερό δεν το παγώνει... μηπως θέλει φρεον το μοτέρ γιατί έχει αρκετό καιρό να δουλέψει ο ψυκτης.

  4. #4
    Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Μέλος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    το ψηφιακο οργανο θερμοκρασιας ειναι μαρκας lae ;;;;; το αλλαξες ;;
    το συνδεσες σωστα ; χωρις παρεξηγηση παντα οι ερωτησεις ειναι προς βοηθεια και οχι προσβλητικες τις οποιες θα εκανα και στον εαυτο μου αν αντιμετιπιζα τετοιο προβλημα.
    αυτο το κλοτσημα δειχνει υπρβολικα υψηλη πιεση που δεν εκτονωνεται η αδεν κυκλοφωρει το φρεον νερο εβρυσης κυκλοφορει στο κυκλωμα;;;; ειναι μονο φασικο η τριφασικο;; ο πυκνωτης που βρισκεται κοντα στο μοτερ ειναι καλος η τα τιναξε;; καηκε καπουτ τεζα;;ο ανεμιστηρας που εχει το στοιχειο δουλευει;; σε περιπτωση τριφασικου σου λειπει καμια φαση;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sv4lqcnik : 08-07-11 στις 21:21

  5. #5
    Το avatar του χρήστη τομ
    Μέλος
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    79

    Προεπιλογή

    το ψηφιακό όργανο είναι μάρκασ Eliwell.. δεν το άλλαξα απλά ήταν βρόμικο και το κατάρισα με οινοπνευμα και σπρει επαφών. δεν μπορούσα να κάνω λάθος συνδεση γιατί είχε 2 κοκκινα τα οποία ειναι φάση και ουδετερος, 2 κιτρινα τα οποία είναι 12 βολτ Ac τροφοδοσια ένα μετασχηματιστή και αλλα 2 μαύρα που έρχονται απο το δοχείο του νερού και πρεπει να είναι αισθητήρας θερμοκρασίας... απο πολικότητες δεν εχει αν και τα ανταλαζα τα καλώδια ιδιου χρώματοσ θέση... το νερό κυκλωφορεί γιατί εισερχετε κ όταν το βαζω να βγαλει νερό βγαζει απλα δεν είναι παγωμένο.... δεν το προσεξα αν υπαρχει πυκνωτησ... που βρίσκετε αυτοσ??? δεν ειναι τριφασικο.... και ο ανεμιστιρασ τοθ μοτερ δενμ γυριζει καθόλου...

  6. #6
    Το avatar του χρήστη sv4lqcnik
    Μέλος
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Jun 2009
    Περιοχή
    Λαρισα
    Μηνύματα
    35

    Προεπιλογή

    ο πυκνωτης βρισκεται αν υπαρχει βρισκεται κοντα στο μοτερ . το μοτερ παιρνει εντολη απο πρεσοστατη για να ξεκινηση και να σταματησει οταν το νερο κρυωσει ικανοποιητικα;; η δινει εντολη το θερμομετρο; ειπες οτι ο ανεμιστηρας δεν δουλευει - αποσυνδεσε τον και βαλε τον ψυκτη να δουλεψει για λιγο δεν θαπειραξει χωρις τον ενεμιστηρα -ισως ειναι αυτος ο αιτιος τησ ζημιας τσεκαρε και στειλε πμ η ποστερε παλι εδω οτι βρεις επισης αποσυνδεσε μετα τον ανεμιστηρα και το μοτερ απο την τροφοδοσια του δλδ βγαλε τα καλωδια με ρευματα κλειστα και μονοσετα και ξαναδοκιμασε ετσι θα βγαλεις ακριβως τον υπευθυνο της βλαβης μετα δεν μενει παρα να φωναξεις ψυκτοκο για τα υπολοιπα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sv4lqcnik : 08-07-11 στις 22:00

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας