Αναζήτηση:

Type: Μηνύματα; Χρήστης: captaingr

Αναζήτηση: Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε σε 0,01 δευτερόλεπτα

  1. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10.327

    [Κλιματιστικό LG] Δυστυχώς έδωσα ρεύμα κατευθείαν στο ρελε με...

    Δυστυχώς έδωσα ρεύμα κατευθείαν στο ρελε με κλειστή την εσωτερική μονάδα και κάνει ξανά το ίδιο κάθε 6-7 δευτερόλεπτα σταμάτα , και απο οτι κατάλαβα απο πολλά αμπέρ κόβει το θερμικό επάνω στον...
  2. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10.327

    [Κλιματιστικό LG] Καλημέρα, άλλαξα πυκνωτή και μια από τα ίδια...

    Καλημέρα, άλλαξα πυκνωτή και μια από τα ίδια μάλιστα εχω βάλει παράλληλα και το Boost , σήμερα αύριο θα προσθέσουμε λίγο 407 αντι ρ22 να δουμε αν θα ξεκινήσει , αν ναι θα φωνάξω μαστοράκι με αντλία...
  3. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10.327

    [Κλιματιστικό LG] πρώτα ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας. Λοιπόν...

    πρώτα ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας. Λοιπόν πρώτο βήμα : μέτρησα στην πρίζα την κατανάλωση 3.5kw !!! για τα 6 δευτερόλεπτα που ανοίγει το κομπρεσέρ . βήμα δεύτερο : αποσυνδέσα την εντολή από την...
  4. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10.327

    [Κλιματιστικό LG] Καλησπέρα , δεν προλαβαίνει να πιάσει γιατί...

    Καλησπέρα , δεν προλαβαίνει να πιάσει γιατί λειτουργεί μονο 6 δεύτερα και κλείνει για 2-3 λεπτά και ξανα 6 δεύτερα οπότε και να ήταν να πιάσει δεν υπάρχει χρόνος να αναπτύξει πάγο .
  5. Απαντήσεις
    12
    Εμφανίσεις
    10.327

    [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής

    Καλησπέρα φιλαράκια. Πέρυσι άλλαξα πυκνωτές όλα καλά γιαόλο το καλοκαίρι και σχεδόν τον χειμώνα .Ευτυχώς στο τέλος του χειμώνα άρχισε τα κόλπα , οπότε σταμάτησα να το δουλεύω.Και έφτασε το...
  6. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    3.669

    [Κλιματιστικό General Electric] Ευχαριστώ φίλε θα το έχω στο νου μου αν δεν τα...

    Ευχαριστώ φίλε θα το έχω στο νου μου αν δεν τα καταφέρω !!!!!
  7. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    3.669

    [Κλιματιστικό General Electric] Φίλε Παναγιώτη τα θαυμαστικά αφορούν τις 3...

    Φίλε Παναγιώτη τα θαυμαστικά αφορούν τις 3 επισκέψεις και της τρεις απαντήσεις σε σχέση με το κόστος και την διάγνωση και όχι το κόστος επίσκεψης ενός πραγματικά τεχνικού , 2 στους τρεις έκαναν...
  8. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    3.669

    [Κλιματιστικό General Electric] Δημήτρη απλά κάνει προσπάθεια να ξεκινήσει τον...

    Δημήτρη απλά κάνει προσπάθεια να ξεκινήσει τον συμπιεστή ακούω το ζόρι 1 δευτερόλεπτο και ξανά προσπαθεί δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα δεν έχει κάτι αλλο να περιγράψω θα προσπαθήσω να βγάλω την πλακέτα...
  9. Απαντήσεις
    9
    Εμφανίσεις
    3.669

    [Κλιματιστικό General Electric] inverter GE εκκίνηση συμπιεστή

    Καλησπέρα φιλαράκια, θα σας αναφέρω μια μικρή περιπέτεια και έπειτα το νέο πρόβλημα , είχα ενα πρόβλημα σε να 18ge και 2 αρκετά έμπειρη μάστορες (30ετιας στο κουρμπέτι) μου είπαν να το πετάξω το...
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 9 από 9