Reset εκανες?
σε καμια απο της επιλογες του κοντρολ δν δουλευει?
Type: Μηνύματα; Χρήστης: DIATHERM
Reset εκανες?
σε καμια απο της επιλογες του κοντρολ δν δουλευει?
Σχετικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στης 22 Οκτωβρίου από την Daikin για το R32
Στάλθηκε από το SM-G920F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Υπάρχουν διάφορα μαγαζιά που εμπορεύονται ψυκτικα υγρά ,εάν διαθέτεις τα κατάλληλα εργαλεία αντλία κενού και μανόμετρα ακόμη καλύτερα εάν όχι κλτρ να καλέσεις κάποιον ψυκτικό να σε φτιάξει 😎😎
...
Υπαρχουν ακομη αυτες οι τιμες??:blink::blink:
εαν δν βρεις r-22 (επεξεργασμενο/καθαρισμενο/αναγεννημενο r22) θα βαλεις R 417a στης ιδιες πιεσεις!!
με καλο κενο
στο μεταξυ δοκιμασε της βανες εαν...
οχι απαραιτητα
της περισσοτερες φορες ειναι και απο ελλειψη φρεον ο παγος στην αναροφηση..
με την προυποθεση να δουλευει ο ανεμιστηρας
Ωστοσο το σαιτ φαινεται καλο οσο αφορα της τιμες δλδ...
εαν γνωριζει καποιος περεταιρω πληροφοριες σχετικα με αυτο ας γραψει
(εχω βρει προγραμματιστη που δν υπαρχει εδω και τον βρισκω μονο σε...
Εχεις βαλει φρεον ξανα?
Τσεκαρες την τετραοδη?
ειδες εαν οπλιζει στην θερμανση?
το αισθητηριο το μετρησες?
Οταν κανεις την εναλαγη απο ψυξη σε θερμανση απο το χειριστηριο ακους ενα τακ στην εξ. μοναδα?
σαν να οπλιζει κατι?
εκανες επανεκινηση?
ο εξωτερικος ανεμιστηρας γυρναει?
http://www.kourlaba.gr/eshop/
Εαν υπαρχει καποιος συναδελφος που εχει ασχοληθει με παγωτομηχανες και εχει την καλη διαθεση να πουμε δυο λογια
να μου στειλει ενα μνμ
εαν το ποστ ειναι σε λαθος σημειο να μεταφερθει απο τους admin...
χαχαχαχα.... δυστυχως πετρο τπτ...:lool:
απλως μερικα σου βγαζουν το λαδι
θα τσεκαρω αυριο ενα συμπιεστη που εχω απο daikin inverter και θα σου πω
(χαλια μαυρα τα panasonic)
Μελετημενα ολα τα εχουν :lool::lool:
Για θερμικο συμπιεστη μου κανει...!
εχει ψυξη κανονικα?
Σομπες πελλετ υπαρχουν ενα εκατ.!!
βαλε εαν θες το μοντελο και καμια φωτο απο την σομπα για να δουμε περι τινος προκειτε ωστε να μπορεσουμε να σε βοηθησουμε....
ποσα Αμπερ ασφαλεια εβαλες?
Τσεκαρε πρωτα εαν παιρνει σωστη ταση κ επειτα κοιταξε την ασφαλεια που εχει στην εσωτερικη πλακετα!!
Ναι μου εχει τυχει με αντλια θερμοτητας αερος-νερου σε συγκροτημα fan-coils, αλλα η μοναδα ηταν στριμωγμενη σε κλειστο χωρο που η αποβολη θερμοτητας απο τον εναλλακτη ηταν δυσκολη τεσπα
εσυ δες...
Τσεκαρες τους ανεμιστηρες? τους εξωτερικους εισαι σγρς?
πιεσεις??
Καλησπερα!
τι ακριβως σου κανει?
Αυξηση θερμοκρασιας στον συμπιεστη βλεπει...
χανει φρεον?
Εαν διαβαζει ολες της λειτουργειες του τηλεχειριστηριου η πλακετα τοτε εισαι κομπλε!!
Δοκιμασατε το μοτερ με εξωτερικο πυκνωτη να του δωσετε ρευμα να δουλεψει?
Yπαρχει μηπως καποιο καλωδιο με βισμα εκει στης εντολες το οποιο ειναι ασυνδετο με την εξωτερικη μοναδα?
Εχω κανει συνδεσεις με 18χ2 και δν εχω θεμα πουθενα!!