Καλησπέρα σε όλη τη παρέα.

Καταρχάς να πω μπράβο για την δημιουργία αυτού του φόρουμ, αφού έχει αρκετή συμπυκνωμένη τεχνική γνώση.

Θα ήθελα με τη σειρά μου να ζητήσω τη βοήθεια σας σε ένα θέμα που έχω με το ψυγείο μου και δε μπορώ να βγάλω άκρη.

Το ψυγείο είναι ένα General Electric δίπορτο side-by-side. Έχει έναν συμπιεστή και η ψύξη της συντήρησης γίνεται με ρεύμα αέρα από την κατάψυξη.

Στις αρχές του καλοκαιριού χάλασαν οι αντιστάσεις της απόψυξης. Αφού έγινε ένα σιριαλ με τον τεχνικό που ήρθε να το φτιάξει, μετά από δύο μήνες ανέλαβα να τις βρω μόνος μου αφού εκείνος δεν τις έβρισκε λόγω παλαιότητας. Τέλοσπάντων βρήκα τις αντιστάσεις, τις έβαλα, όλα καλα. Ή μάλλον έτσι νόμιζα..

Από τη στιγμή που το ψυγείο μπήκε ξανά στη πρίζα δεν σταματούσε ποτέ ο συμπιεστής. Σταματάει μόνο για απόψυξη 2 φορές το 24ωρο. Η κατανάλωσή του μετρήθηκε και με μετρητή κατανάλωσης και πράγματι δεν σταματάει ΠΟΤΕ, εκτός από τις προγραμματισμένες αποψύξεις. Στην αρχή κάλεσα και τον τεχνικό που είχε έρθει και μου είπε πως φταίει η ζέστη καθώς εκείνες τις μέρες είχε 38άρια. Ωστόσο ακόμα και όταν η θερμοκρασία έπεσε στους 28 βαθμούς, ο συμπιεστής συνέχισε να λειτουργεί αδιάκοπα.

Το πρώτο που σκέφτηκα είναι απώλεια φρέον. Ωστόσο έχει αρκετό φρέον ώστε να μπορεί να πιάσει -19 πάνω στον εναλλάκτη της κατάψυξης. Οι θερμοκρασίες που έχει για την ακρίβεια είναι:

Εναλλάκτης κατάψυξης: -19,5 (μινιμουμ που χει πιάσει) συνήθως -18,-19
Κατάψυξη: -17
Ψύξη: 7

Επίσης έχω καθαρίσει όλο το σύστημα του ψυγείου εξωτερικά, τον εναλλάκτη, το συμπιεστή, τον ανεμιστήρα, όλα. Οπότε δεν είναι θέμα σκόνης.
Τέλος έχω αποκλείσει το ενδεχόμενο "υπερβολικής απόψυξης" αφού 1-2 ώρες μετά την απόψυξη η κατάψυξη έχει φτάσει ξανά τους -16 βαθμούς.

Το πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά δε μπορεί να φτάσει ποτέ τους -18 ο χώρος της κατάψυξης, ώστε να κόψει ο θερμοστάτης.

Αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι μήπως τα χει φτύσει ο συμπιεστής και πλέον δεν έχει πλήρη στεγανότητα μεταξύ αναρρόφησης-κατάθλιψης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοσή του.

Εσείς τι πιστεύετε πως μπορεί να είναι? Υπάρχει κάποιος τρόπος με μέτρηση θερμοκρασίας πχ να καταλάβω τι παίζει??

Ευχαριστώ για κάθε απάντηση!
Κώστας

ΥΓ: Τα General Electric δεν υπάρχουν σαν "tag" για το τίτλο.

diarh
06-12-12, 17:19
Κωστα.Υπαρχει περιπτωση να δουλευουν συνεχεια οι αντιστασεις.Κανε ελεγχο και στειλε πμ.

dal_kos
09-12-12, 12:11
Δεν λειτουργούν μόνιμα οι αντιστάσεις, το έχω τσεκάρει.
Πλέον καίει κάπου 2,5KWh / μέρα δηλαδή λειτουργεί περίπου 8 ώρες το 24ωρο.
Του έβαλα μανόμετρα και ήταν υπερφορτισμένο, αφού η αναρρόφηση δούλευε στα 10psi. Το κατέβασα στα 5 αλλά και πάλι δεν είδα κάποια μεγάλη αλλαγή στις καταναλώσεις. Επίσης η επιστροφή στο συμπιεστή έπιανε και πιάνει πάγο, που μου είπανε ότι σημαίνει υπερφόρτωση φρέον, αλλά φοβήθηκα να βγάλω άλλο.
Μία νέα εκδοχή που άκουσα είναι να μην λειτουργεί σωστά η εκτονωτική αλλά αυτή τη στιγμή με εκδοχές απλά δεν είμαι σε θέση να φέρω τεχνικό να βάλει χέρι στο ψυγείο.

pepeo
16-06-17, 13:48
εφοσον εχεις μανομετρα εισαι τεχνικος αλλαγη φιλτρου κενο και υγρα συμφωνα με το ταμπελακι αν τα ιδια συμπιεστης αλλα πριν απο ολα τσεκαρε μηνεχει κανει λαθος σε καλωδια και δουλευει μονιμα η αντισταση αν εχει παγομηχανη κλεισε την

Kostas_tsi
17-06-17, 21:14
Καταρχας εχει χρονοδιακοπτη αποψυξης η πλακέταΝΎ μπορει και να μην κανει σωστη αποψυξη δες αν το στοιχειο πιανει παγο. Ο ανεμιστήρας δουλευει? Και τα 5 psi μου φαινονται πολλα βγαζε σιγα σιγα μεχρι να σταματησει να παγωνει η αναρρόφηση

ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ
18-06-17, 22:04
Το ποστ είναι του 2012 είναι πολύ παλιό.